风管穿过沉降缝,有什么要求注意啊 ?
doudoulong1117
2006年04月23日 10:37:03
来自于中央空调
只看楼主

如题谢谢

如题
谢谢
免费打赏
yqh1825
2006年04月23日 11:31:05
2楼
一般的工程可以忽略这个问题!有要求的才加个软联接!
回复
yqh1825
2006年04月23日 11:32:08
3楼
一般工程可以忽略这个问题!有要求的就加个软联接!
回复
chenxinping123
2006年04月23日 11:32:45
4楼
软接,还有防火阀。
回复
doudoulong1117
2006年04月23日 12:00:05
5楼

都是在沉降缝的地方啊 ?
回复
mikeyoo
2006年04月24日 09:41:51
6楼
过沉降缝要求采用软接头,软接头要求刷白色防火涂料。
回复
yys0411
2006年04月24日 12:05:17
7楼
水管穿越沉降缝是不是也要进行处理?
有规范要求吗?
回复
wl131488
2006年04月24日 18:19:10
8楼

风管穿越沉降缝的做法我倒是没怎么见过,不过水管穿越沉降缝每个工程都是有的,安装L=1000mm的带编制网金属软管
回复
lanbingdao
2006年04月30日 14:02:57
9楼
还要防火阀的,看高规
回复
jimujidian
2006年04月30日 16:55:40
10楼
最好还是做帆布软好点,印象中很少做长风管设计,没遇到这个问题,规范里好象也有说,去查查吧
回复
chenxinping123
2006年08月23日 11:40:56
11楼
规范上说要在沉降缝两侧加防火阀和软接 防火阀单独设支吊架