【请问】室外景观水池下面可以走强弱电管线吗?
meteor_kk_520
2011年04月25日 08:49:57
只看楼主

室外景观水池下面可以走强弱电管线吗?水池的标高是-0.55米,强弱电管线的标高是-0.9米直埋,室外强弱电直接从水池下面走,做防水处理可以吗?不可以有相关规范吗?我查了好多规范好像没有相关规定...-0.55米考虑冻土层问题,应该是不可以的我们这的冻土层深度是0.8米,如果水池标高改地坪0米了呢?

室外景观水池下面可以走强弱电管线吗?水池的标高是-0.55米,强弱电管线的标高是-0.9米直埋,室外强弱电直接从水池下面走,做防水处理可以吗?不可以有相关规范吗?我查了好多规范好像没有相关规定...
-0.55米考虑冻土层问题,应该是不可以的我们这的冻土层深度是0.8米,如果水池标高改地坪0米了呢?
免费打赏
qxz1973
2011年04月25日 12:02:51
2楼
在水池下方预埋穿线套管,只要检查井的位置不在水池下方,应该没有关系啊!
回复
killazy
2011年04月25日 12:24:04
3楼
应该没有问题。因为电缆在水下都可以敷设,何况是水池下方。
但是最好能够与池底保持一定的距离,比如500以上,并且考虑电缆的防护、施工的方便等因素。
回复
qiujiachao
2011年04月25日 14:42:20
4楼
只要解决水、温度及基础等问题就可以啊
回复
fuhaidianqi
2011年04月25日 16:39:47
5楼
嗯,后期会不会不方便撒
回复
dree234
2011年04月25日 22:11:14
6楼
长度适中的预埋管没问题
回复
yq331972285
2011年04月25日 23:12:27
7楼
只要解决水、温度及基础等问题就可以啊
回复
wjql3002
2011年04月26日 05:41:15
8楼
谢谢,学习学习
回复
hst
2011年04月26日 08:15:18
9楼
可以。但要做好防水的措施,等于提高了成本。
回复
ypry07
2011年04月26日 10:15:49
10楼
当然可以。有很多这样的情况。做好防水就可以了。
回复
meteor_kk_520
2011年04月26日 11:57:07
11楼
是这样埋地强弱电已经做好(直埋敷设),但需要在上面做水池,这样强弱电没穿钢管,是否能满足承重要求? 低压配电设计规范中对冻土层不满足要求的情况下要求电气管线应在非潮湿性土壤中敷设,那水池下面就属于潮湿性土壤了。
回复