高层电梯及加压风机配电问题?
hhff
hhff Lv.2
2006年04月22日 20:58:38
只看楼主

高层电梯及加压风机均在屋面,且均为消防负荷。可否链式配电(满足末端切换要求)。如不可以请给出依据。

高层电梯及加压风机均在屋面,且均为消防负荷。可否链式配电(满足末端切换要求)。
如不可以请给出依据。
免费打赏
hys_nc
2006年04月22日 23:56:33
2楼
如果按照国标,不允许!
电梯要求专用回路!
回复
bqg
2006年04月24日 16:33:38
3楼

tongyi
回复
kanbudong
2006年04月24日 16:36:05
4楼


不单单指消防电梯。
9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。