天津大港地区的状况是否适合选用水源热泵
fengniao23
fengniao23 Lv.2
2006年04月22日 20:48:40
来自于制冷技术
只看楼主

我是天津大学即将毕业的暖通专业的学生,正在进行毕业设计,设计题目为大港人民法院,计算得到冷量约为1300kw,楼高34米,机房位于地下一层,现在进入方案比较阶段,方案一:螺杆式冷水机组加外网热水或锅炉;方案二:水源热泵机组;方案三:直燃机,我想法院应该不需要生活用热水,请大家帮忙分析一下,那个方案更适合大港地区的状况,谢谢啦:)

我是天津大学即将毕业的暖通专业的学生,正在进行毕业设计,设计题目为大港人民法院,计算得到冷量约为1300kw,楼高34米,机房位于地下一层,现在进入方案比较阶段,方案一:螺杆式冷水机组加外网热水或锅炉;方案二:水源热泵机组;方案三:直燃机,我想法院应该不需要生活用热水,请大家帮忙分析一下,那个方案更适合大港地区的状况,谢谢啦:)
免费打赏
峰哥
2006年04月23日 11:08:06
2楼
其实我觉得前两种方案都可以,热源热泵现在已经慢慢开始推广,建议采用水源热泵机组!
回复
fengniao23
2006年04月23日 14:55:17
3楼
据我所知,大港地区地下水匮乏,且水质偏碱性,尽管地热资源丰富,但是是由于石油的原因,不知道这样的状况是否可以采用水源热泵,如果适合的话当然水源热泵是最佳的选择,直燃机最近发展的不是也很快吗?为什么不适合呢?
回复
峰哥
2006年04月23日 18:52:09
4楼
对天津地区地下水的情况不太熟悉,如果水资源丰富,可以采用!原来楼主已经知道方案了,就不必拿出来征求别人意见了!
回复
acr
2006年04月24日 09:13:22
5楼
大港用直燃机应该可以吧,有燃气。
热泵看回灌有没有问题。
回复
ysd-1980
2006年04月24日 10:22:02
6楼
我有个新方案,可以采用污水源热泵机组.
不知人民法院附近有没有城市污水干渠
回复
fengniao23
2006年04月24日 17:01:08
7楼
地热丰富,是否意味着可以用热泵呢?我对热泵还不太熟悉,有地源热泵吗?问的可能有点白痴,请大家指教!
回复
linxingquan
2006年04月24日 17:31:00
8楼
建议做水源热泵或地源热泵,比较新的东西,即使调查水源不合适或不适合,也建议优先选用水源热泵或地源方案设计。毕竟毕业设计并不是实际工作,先熟悉一种当前热门的系统我觉得比较好。
回复
fengniao23
2006年04月24日 21:10:34
9楼
有道理!我决定了选用地源热泵!谢谢各位帮助:)
回复
ttn_001
2006年04月26日 10:27:15
10楼
你想做地源热泵的话,你们学校的赵军老师是可手啊,直接向他去请教不就可以了吗?
回复

相关推荐

APP内打开