请教前辈:这个结构安全不?
liteng_81
liteng_81 Lv.3
2006年04月22日 20:24:08
只看楼主

我是刚从事结构设计的新手,请教各位前辈:我设计的一东莞地区私宅,五层,一层层高为4.5m,其余为3m。因其桩基础、基础梁、柱钢筋(即底层柱截面尺寸已定)在拿来设计前都已经做好了,导致我算出的计算结果一层的刚度和上一层的刚度比在0度和90度方向都只有0.44,而一层和上三层刚度平均值的比值在这两个方向的比值只有0.43。计算结果中的限值要求分别是0.7(本层比上层)和0.8(本层比上三层均值)。现在要出图,请问这个结构安全性有多大的,能不能签字。谢谢

我是刚从事结构设计的新手,请教各位前辈:
我设计的一东莞地区私宅,五层,一层层高为4.5m,其余为3m。注:这里设防烈度为6度,设防等级为三级,我用的是GSCAD做的。
免费打赏

相关推荐