某超高层框剪结构,地上31层,地下3层,总高143.7m。在PKPM中建模时,输入3层地下室。另外,首层正负零的楼板厚度为200mm。请问,程序认为嵌固端是在什么地方?在地下室底板处还是在首层正负零处?
某超高层框剪结构,地上31层,地下3层,总高143.7m。在PKPM中建模时,输入3层地下室。另外,首层正负零的楼板厚度为200mm。请问,程序认为嵌固端是在什么地方?在地下室底板处还是在首层正负零处?
2楼
如果你定义了3层地下室那嵌固端应该在地下室顶板处~~
回复
3楼
好的,谢谢!
回复
4楼
这个要判断啊
下层与上一层刚度比要大于2可认定为嵌固端
回复
5楼
请问这刚度比是在哪里查看的?
回复
6楼
新抗规里面有地下室顶板作为嵌固端的条件!
回复
7楼
先看看地下室的顶板符不符合嵌固的一般条件,例如有无开大洞之类的情况;再看看刚度比,确定上部结构的嵌固端,可以加构造剪力墙来满足刚度比;地下室顶板满足嵌固条件了,PKPM软件satewe中有土对地下室的约束条件,可以填-3。具体为什么我就不解释了,请楼主自己查查资料,介绍一本书《PKPM从入门到精通》,书名很俗,内容有点用。
楼主做超高层,对这些基本的东西应该熟于心。不好意思,多嘴了!
回复
8楼
好的,我去看看。
回复
9楼
第一次做超高层,也是第一次遇到地下室,所以很多不懂,望多指教!谢谢!
回复
10楼
进来学习学习,很有收获
回复
11楼
查阅高规4.5.5 4.8.5 5.3.7条,不过是还是2002版的,现在要出新规范啦,哈哈 你的地下一层的顶板厚度够了,那
回复