剪力墙双面都贴了瓷砖,这样的荷载该怎么样输入呢?以墙间荷载来输入好像不合理啊?请高手指点
剪力墙双面都贴了瓷砖,这样的荷载该怎么样输入呢?以墙间荷载来输入好像不合理啊?请高手指点
2楼
我认为这个荷载可以通过输入混凝土容重来控制。外墙有面砖、保温等材料,内墙、顶板有抹灰、装饰面等,
都有荷载,一般我做剪力墙结构吧混凝土容重给到27,这样我认为就考虑进去以上因素了。
我师傅常跟我讲,考虑全面点是很必要的,但是没必要考虑的面面俱到,第一,现行软件不允许,第二,结构不是造航天飞机。。。。。。。
回复
3楼
哥们,你说得太精辟了,实在是太佩服了
回复