错层结构里面用不用定义弹性板
ningyokuran
2011年04月23日 11:42:11
只看楼主

错层结构里面用不用定义弹性板。错层结构,程序里面用上节点高来输入后,这部分用不用定义弹性板,弹性板还有弹性板3和6,弹性膜,是不是弹性膜更合适

错层结构里面用不用定义弹性板。错层结构,程序里面用上节点高来输入后,这部分用不用定义弹性板,弹性板还有弹性板3和6,弹性膜,是不是弹性膜更合适
免费打赏
ningyokuran
2011年04月23日 11:42:38
2楼
自己先顶一个!
回复
xdq999
2011年04月23日 12:01:44
3楼
应该用弹性板6,satwe技术说明书里应该有
回复
chen13033576
2011年04月23日 12:26:58
4楼
现在定义弹性板基本都用弹性板6吧 高人指点下哇
回复
byqbyx
2011年04月25日 14:59:02
5楼
弹性板6是板在平面内和平面外都按实际刚度计算;弹性板3是板在平面内无限刚,平面外为实际刚度;弹性膜是板在平面内为实际刚度,平面外刚度不计。弹性板类型可根据不同的工程类型进行选择。错层结构配筋计算时应进入特殊构件定义菜单中确认或修改错层部分弹性板的类型。
回复
adi1173
2011年04月25日 17:29:36
6楼
应该不用定义吧
回复
miao9527
2011年04月25日 17:57:08
7楼
应该用弹性板6,satwe技术说明书里应该有
回复
mini结构师
2011年04月25日 20:00:47
8楼
弹性板6是板在平面内和平面外都按实际刚度计算
应该是这个~
回复
jiaoxuefeng
2011年04月26日 19:32:42
9楼

很精辟,学到了,谢谢
回复
gyt2011gyt
2011年04月27日 21:07:50
10楼
我来 学习 学习
回复
hjhbule981
2011年04月28日 15:17:29
11楼
也要做一个错层,不知如何处理
回复