请教大家配电房新拉回路电缆时要合闸总进线开关吗?
cqliusong
cqliusong Lv.2
2011年04月23日 10:06:18
只看楼主

低压配电柜为抽屉式,今日准备新拉路电缆到备用回路上,在接到回路开关上时按道理说当然是把总闸关掉最安全,但是具体情况正常运行时关掉总闸影响很大,想咨询下按规定能否不用关闭总闸?

低压配电柜为抽屉式,今日准备新拉路电缆到备用回路上,在接到回路开关上时按道理说当然是把总闸关掉最安全,但是具体情况正常运行时关掉总闸影响很大,想咨询下按规定能否不用关闭总闸?
免费打赏
lingxuct
2011年04月23日 12:06:16
2楼
抽屉柜的好处是各回路的开关元件可独立拉出,但电缆室是在同一空间,在备用回路接电缆时,需要“安全间距”,一般在穿电缆时,要看最下面回路接线处带电部分与穿孔的距离是否足够,加块挡板是否能穿,只有在都不能满足安全要求时,才停相关的抽屉。

固定电缆时,一般都能满足安全距离的要求,所以,做好隔离措施(加绝缘挡板)后,可固定电缆(绑扎)。

在接电缆(引线)时,可能影响接线安全的也只有上下相邻的二个抽屉,如无法隔离(挡板加不上)时,可要求停相邻的抽屉,不一定要停母线。

也有特殊情况,要接的电缆较大(引线很硬),柜内所有抽屉有电都不能保证安全,可以要求停这个柜子的所有出线回路。那也不需要停母线。

只有一种情况下接出线电缆需要停母线,就是本柜从主母线下来的分支母线裸露,影响穿、接电缆时的安全,没有其他办法。
回复
lingxuct
2011年04月23日 12:09:54
3楼
上面说的是GCS和GGD等抽屉柜,如果碰上最差的NMS柜,就不是那样了,必须停本柜所有出线。

因NMS柜是柜前接线,电缆室非常狭小,接线时扳手都转不过来,且无法做隔离措施。
所以,一直来我最反对用NMS柜!
回复
windows2011
2011年04月23日 14:32:01
4楼
没有规定硬性要求要切断总闸,这关键是要看你在进行新回路电缆施工时的操作空间是够足够。这需要做一个安全评估的。如果实在不行,就断电操作。做好前期准备工作,这个断电时间也不会很长啊。电气作业,安全第一。
回复
cqliusong
2011年04月24日 20:42:50
5楼
我初步打算也是最多把那备用回路的那个柜子的电全部合闸,母线不停。
回复