请问继电保护整定时,取0s还是4s的短路电流值啊?查运算曲线得到的短路电流,谢谢!
请问继电保护整定时,取0s还是4s的短路电流值啊?查运算曲线得到的短路电流,谢谢!
2楼
高手们指教一下哦!
回复
3楼
按需要选取。各时间的短路电流值,一般在计算表中全应列出来。
整定要与上级配合。
回复
4楼
要整定瞬断的就是0秒的。2秒的已经是稳态短路电流了。
回复
5楼
楼主.你问的是定时限和反时限过流吗?
回复
6楼
我明白了,应该由保护动作时间来选取相应的电流吗?
但觉得不对啊!如果是定时限过流保护,感觉还是应该取0s 吧?
回复
7楼
定时限动作时间与短路电流大少无关
(瞬时).电流速断:通过适当选择动作电流来获得选择性.所以无需设时限
反时限过流:动作时间随故障电流的增大而减少的
回复