【请问】自然通风喷射式冷却塔通风量计算问题
shanhx
shanhx Lv.4
2011年04月23日 07:08:42
来自于中央空调
只看楼主

有一个项目,采用的自然通风喷射式冷却塔,因塔噪音比较大,现在考虑在塔外侧增加吸音隔声屏,但考虑增加隔声屏后,因冷却塔是侧进风,塔进风效果肯定会受到影响,因此想增加机械送风,塔进出水温度为37/32,冷却水循环量为330t/h,请问通风量应该如何计算?我按照水比热*水质量*温差=空气焓差*空气质量计算的,不知道是否合理另外根据陆老的设计手册,冷却塔冷却水量G=KQ/C(t1-t2),按照这个公式计算的冷却水量比机组标称的冷却水量要少很多,不知为何?举个例子,我们的冷水机组单台制冷量是1250KW,进出水温度是37/32,机组标称的冷却水量是232t,而按上面公式计算只有几十吨,不知道问题出在哪里

有一个项目,采用的自然通风喷射式冷却塔,因塔噪音比较大,现在考虑在塔外侧增加吸音隔声屏,但考虑增加隔声屏后,因冷却塔是侧进风,塔进风效果肯定会受到影响,因此想增加机械送风,塔进出水温度为37/32,冷却水循环量为330t/h,请问通风量应该如何计算?

我按照水比热*水质量*温差=空气焓差*空气质量计算的,不知道是否合理
另外根据陆老的设计手册,冷却塔冷却水量G=KQ/C(t1-t2),按照这个公式计算的冷却水量比机组标称的冷却水量要少很多,不知为何?举个例子,我们的冷水机组单台制冷量是1250KW,进出水温度是37/32,机组标称的冷却水量是232t,而按上面公式计算只有几十吨,不知道问题出在哪里

[ 本帖最后由 shanhx 于 2011-4-23 07:19 编辑 ]
adingkgb
2011年04月23日 23:05:50
2楼
一般来说,压缩式制冷的机组,其冷凝放热量是蒸发吸热量的1.2-1.3倍
以1250KW制冷量来说,冷凝热量可能是1250*1.25=1563KW
根据公式 热量(KW)/4.19*进出水温差=水流量(kg/s)
=74kg/s 换算后得265t/h
回复
shanhx
2011年04月25日 09:01:07
3楼
哈哈,原来是我把单位弄错了,不好意思啊,还想请教您个问题,我单位采用的无填料冷却塔,塔长4m*2(2台)*2(2组),冷却水流量每组合计为330t/h,但是该产品样本宣称采用模块化设计,50t/h型号的尺寸为2140*2200*2270,而我们采购的实际产品为8200*2200*2200,按照类比来讲即使塔长增加冷却效率不变,我们的产品实际冷却水流量应该在191.6t/h,增大到原来的170%,个人认为是绝对不可能的,您认为呢

[ 本帖最后由 shanhx 于 2011-4-25 09:12 编辑 ]
回复
shanhx
2011年04月25日 09:11:48
4楼
另外该厂与我们谈判时许诺噪音低于50分贝,并且写入合同中,但是实际使用中15m距离的噪音都接近70分贝,噪音跟过火车一样无法忍受,该塔为侧进风侧出风形式,进风口面积约为4000*1800*2*2,因为噪音较大,在北南西三侧加装了消声隔音屏,东侧是开敞的,排风口顶部也是开敞的,但进风口顶部几乎封闭了,在这样的情况下去年夏天勉强可以使用,但是现在东侧学校对噪音反映强烈,计划东侧也增加隔声屏,东侧长度约为23米,两台塔竖向南北布置,计划封闭东侧敞开北侧,北侧长度是7m左右,塔架的较高,塔底距屋面约为3.5m。不知这样对冷却塔使用是否有影响,我认为北侧进风效果肯定没有东侧好,一是面积小,而是气流速度小,因北京夏季主导风向为西南风,南侧的塔几乎不能用了,如果真是存在上面说的塔性能虚标问题,单塔更不可靠了,不知这样考虑是否合理
另外本项目为建筑面积15000平米的商城,空调面积约为12000平米,选用日立螺杆式冷水机组两台,单台制冷量1217KW,物业反映去年夏天开一台机组配两台冷却塔基本可以用,但是个人表示怀疑,单位冷负荷太低

[ 本帖最后由 shanhx 于 2011-4-25 09:22 编辑 ]
回复
xuxueqinhb
2011年04月25日 14:40:21
5楼
新产品,我还没听说过,还有这种冷却塔
回复
hw_1019
2011年04月25日 17:11:15
6楼
这个投资和维护可大于使用常规冷却塔了吧
回复
caoqifeng
2011年04月25日 18:05:05
7楼
喷射式的前几年就看见过,不知道使用效果怎么样!?
回复
shanhx
2011年04月26日 07:00:07
8楼
哈哈,不是新产品,九九年申请专利的一个产品,如果真是好东西它能十几年了还没人知道,纯粹炒作概念,说是靠喷嘴把水喷成雾状把空气引射进入塔体,而且它是侧面进风侧面出风,气水顺流,完全不符合空气对流学和冷却塔制造的基本原理,无填料无风机无吸音毯,剩下的只有大忽悠
回复
qq0536
2011年04月26日 09:50:36
9楼
学习中,谢谢各位了,受益匪浅。
回复
shanhx
2011年04月26日 12:41:48
10楼
今天听北建工的一个暖通专业的同学说水环中央空调系统室内放一个大西瓜,结果西瓜结冰了,我都无语了
回复
zshj201011
2011年04月27日 01:17:03
11楼
学习中,谢谢各位了,受益匪浅
回复

相关推荐

APP内打开