高层防排烟常遇问题!!
kzchen
kzchen Lv.3
2006年04月22日 10:43:12
来自于通风排烟
只看楼主

1、二类高层地上18层,地下2层,均要对防烟楼梯间和合用前室加压送风。1)请问:你们套《高规》选风量时是按<20层,还是≥20层选? (我选后者)2)按风速法计算时,这时候同时开启门得计算数量n取2还是3?(我选2)不知道我做法可对?2、一栋二类高层,一二层为商场(无可开启外窗),每层面积约2000平,我分五个防烟分区,每个防烟分区设一个排烟口,请问:当二层某防烟分区着火时,排烟口如何动作(主要是排烟口个数如何控制?)

1、二类高层地上18层,地下2层,均要对防烟楼梯间和合用前室加压送风。
1)请问:你们套《高规》选风量时是按<20层,还是≥20层选? (我选后者)
2)按风速法计算时,这时候同时开启门得计算数量n取2还是3?(我选2)
不知道我做法可对?

2、一栋二类高层,一二层为商场(无可开启外窗),每层面积约2000平,我分五个防烟分区,每个防烟分区设一个排烟
口,请问:当二层某防烟分区着火时,排烟口如何动作(主要是排烟口个数如何控制?)

免费打赏
surf_wy
2006年04月22日 12:51:26
2楼
1、我认为可以。
回复
helped_001
2006年04月22日 20:08:57
3楼

排烟口平时都关闭,着火时根据着火区的烟感传感器动作,打开着火区的排烟口和排烟风机。