请了解honeywellQ7055 BNA-2CS的进,急啊!!
lyjhust
lyjhust Lv.2
2011年04月22日 17:32:09
只看楼主

Q7055接了两个C-Bus通道,C-Bus1和C-Bus2,以前用的时候都没有问题,前段时间出现问题:在EBI中看到C-Bus1状态为正常,C-Bus2的状态为故障,C-Bus2上连接的所有控制器的状态为故障。怀疑C-Bus2的总线出现问题,将C-Bus2接的第一个控制器与后面的控制器断开,检查总线,没有短接、断开或错接(因为没有改动过且以前正常,所以线路出问题的可能不大),因为怕第一个控制器本身出问题了,就又选了几个控制器然后单独接在C-Bus2上,同样检查总线没问题,C-Bus2状态一样为故障。

Q7055接了两个C-Bus通道,C-Bus1和C-Bus2,以前用的时候都没有问题,前段时间出现问题:在EBI中看到C-Bus1状态为正常,C-Bus2的状态为故障,C-Bus2上连接的所有控制器的状态为故障。
怀疑C-Bus2的总线出现问题,将C-Bus2接的第一个控制器与后面的控制器断开,检查总线,没有短接、断开或错接(因为没有改动过且以前正常,所以线路出问题的可能不大),因为怕第一个控制器本身出问题了,就又选了几个控制器然后单独接在C-Bus2上,同样检查总线没问题,C-Bus2状态一样为故障。
将C-Bus1和C-Bus2两个通道互换了一下,在EBI中看到两个通道都为故障。
由于刚接手这个系统,且以前没有接触过honeywell的C-Bus系统,恳请大哥们指点,多谢!
免费打赏
zcy_2010
2011年04月25日 13:45:34
2楼
回复
iyegucheng
2011年05月17日 10:49:12
3楼
BNC短电试下
回复