请教五层住宅钢结构安装
haoyou_26
haoyou_26 Lv.4
2011年04月22日 04:45:02
只看楼主

请教:工程为五层住宅钢构安装,1-3层为一节柱,4-各楼层为一节柱,安装时两根柱拼装焊接,立柱,问:拼装时梁、柱需焊接,主梁高强螺栓紧固到位后还需焊接,次梁(如阳台处)在螺栓紧固到位后还需焊接吗?

请教:工程为五层住宅钢构安装,1-3层为一节柱,4-各楼层为一节柱,安装时两根柱拼装焊接,立柱,问:拼装时梁、柱需焊接,主梁高强螺栓紧固到位后还需焊接,次梁(如阳台处)在螺栓紧固到位后还需焊接吗?
免费打赏
wzb758ap
2011年04月22日 12:06:47
2楼
阳台处的次梁焊接,只要不是悬挑的就不用焊,只用栓就可以。
回复
yueyue_niao
2011年04月22日 12:49:26
3楼
按图纸施工,如果铰接,腹板已经螺栓连接了,翼缘板就没有必要再焊
回复
zhao2753
2011年04月22日 21:07:11
4楼
最好照图施工,看好设计说明,如果图纸和说明中都没有说需要加焊,切记胡乱加焊,容易改变设计的原来连接构想,当然结构有时候反而更容易出问题。
一定要明白,并不是能焊的地方就焊是个好事情。
照图施工非常关键。
回复
haoyou_26
2011年04月23日 05:09:28
5楼
谢谢各位指教,图纸未加说明,阳台悬挑处,出厂已做好坡口,现场意见各不一致。
回复
womafia
2011年04月23日 11:38:08
6楼
图纸未明确,做详图的时候应该就提出来了,如果现在才发现最明智的就是问设计院,他们到底是如何要求的,切忌自己想当然的处理。
回复