电缆分接
zhouzhizzj
zhouzhizzj Lv.2
2006年04月21日 17:58:24
只看楼主

架空线引下后由电缆分接箱分三路供250KVA(户内)、500KVA(户外)、200KVA(户内)的10kv变压器。应该装什么一次设备

架空线引下后由电缆分接箱分三路供250KVA(户内)、500KVA(户外)、200KVA(户内)的10kv变压器。应该装什么一次设备

1145613494602.jpg

免费打赏
zhujun_522
2006年04月21日 19:37:51
2楼
断路器
隔离开关
回复
ljs1399
2006年04月23日 22:57:14
3楼
可以装带熔断器.负荷开关.
回复
ddstaii_003
2006年04月24日 11:14:49
4楼
这种情况,如不考虑经济因素,可以用4个GIS充气方案,一路进线,装三位置负荷开关,3路出线装3位置负荷开关加熔断器.以上装置直接装在户外高压电缆分接箱内,体积很小的,上海的市郊,这种方案很多的.
回复
wangenri
2006年04月24日 21:12:31
5楼
唉,一楼的!