【讨论】密集办公场所的插座设置的头疼问题
zkb38
zkb38 Lv.2
2011年04月21日 18:07:48
只看楼主

笔者正在装修一个开敞办公室,这个办公室的办公桌密度比较大,电气设计要求电脑的插座不超过五个就要设一个回路,要是这样的话回路数量会很多,再加上照明回路,我怕配电箱太大没地方放,我想请教一下大家:1。一个配电箱到底最多设计多少回路比较理想2。每个办公桌一定要按照一个电脑插座设计吗,这个甲方也没具体讲明,可是没有电脑的办公桌能叫办公桌吗。3。这个问题根2相关,每个办公桌电源留多少瓦比较好希望有识之士能给以帮助,谢谢大家

笔者正在装修一个开敞办公室,这个办公室的办公桌密度比较大,电气设计要求电脑的插座不超过五个就要设一个回路,要是这样的话回路数量会很多,再加上照明回路,我怕配电箱太大没地方放,我想请教一下大家:
1。一个配电箱到底最多设计多少回路比较理想
2。每个办公桌一定要按照一个电脑插座设计吗,这个甲方也没具体讲明,可是没有电脑的办公桌能叫办公桌吗。
3。这个问题根2相关,每个办公桌电源留多少瓦比较好
希望有识之士能给以帮助,谢谢大家
免费打赏
zkb38
2011年04月22日 13:14:18
12楼

bg.JPG
回复
comeon2012
2011年04月22日 13:17:41
13楼
一个办公桌一般是设置两个电源插座,两个信息(电话)插座。
一个回路五个显然不实际,规范也跟不上时代了。以前用的是台式机,功耗大,泄漏电流大。
而现在大多数是用液晶显示屏,泄漏电流小很多了。条件好的地方是用手提电脑,那负荷会更小。
我做过八个工作台一个回路设置电源十六个插座,当然这里都是用手提电脑的。
回复
zkb38
2011年04月22日 13:18:58
14楼
这个只是这个办公空间的一个角落,如果按照规范不宜做就已经是六个回路了,整个空间大概有十个这种地方,另外还有照明,这个配电柜可想而知了
回复
zkb38
2011年04月22日 13:25:07
15楼
我很反对规范关于五个插座一个回路的这个规定,。它这个不宜两字意味着:出了问题设计就有责任,从实际情况看十个插座一个回路看来是比较符合实际布置的情况,尤其在八米开间的办公建筑,这种开间的建筑通常是办公楼的主流,大家认为呢。希望大家能热量讨论一下这个问题,因为估计都会遇到。
回复
comeon2012
2011年04月22日 13:34:16
16楼
不宜又不是不可以,具体问题可以具体分析。不能一概而论的。
回复
zhangjingwen123
2011年04月22日 13:34:52
17楼
电脑插座还是5~8个的好,不然跳闸有你好看的
回复
houshucheng
2011年04月22日 13:42:32
18楼
分区设箱。具体应按设计或实际办公场合,合理安排数目。每个400W足矣。
回复
zkb38
2011年04月22日 13:53:46
19楼
一个8.1x8.1大小的柱网,实际极限可布置二十个办公桌,看上图可知,理论上按4m2/桌,可布置16个办公桌,按照5个插座的严格要求来讲,一个一个8.1x8.1大小的柱网单元至少需要四个回路,请问大家是否都是按照此要求来做吗?如果大家都不按照此要求做,那规范是不是应该改改呢
回复
comeon2012
2011年04月22日 14:18:19
20楼

这要看是用什么电脑,台式机有这个跳闸可能,但手提电脑绝对不会存在这个问题。
回复
whjzfh
2011年04月22日 14:50:37
21楼
个人认为按照技术措施做比较恰当。每个箱子的插座回路不要超过20个了,不然箱子会很大,供电范围也相应增大了;而且回路太多的话出线是个问题,墙体可能都被管埋空了。看你的图纸最好5个插座设置为一个回路,每个插座预留200w,每个回路就是2kw。这样比较合理!
回复

相关推荐

APP内打开