框架梁三排钢筋可以吗
wjb06
wjb06 Lv.4
2011年04月21日 16:29:41
只看楼主

用pkpm的satwe计算的五层纯框架,在梁平法配筋时.个别梁的底筋或支座负筋配到了三排钢筋.这样可以吗?

用pkpm的satwe计算的五层纯框架,在梁平法配筋时.个别梁的底筋或支座负筋配到了三排钢筋.这样可以吗?
免费打赏
cxpizza
2011年04月21日 17:09:01
2楼
可以啊 不过请注意配筋率,梁截面和纵向钢筋单排最大根数
回复
paddy5535
2011年04月21日 17:24:47
3楼
三排可以的,第三排放的钢筋要减少
回复
up_stairs
2011年04月21日 20:39:18
4楼
可以,要注明截断长度,以及复核下梁截面
回复
eaeeea
2011年04月21日 20:57:31
5楼
不是不可以,只能说非常不好,尽量不要把钢筋配到三排,可以加大钢筋直径,尽量两排以内解决掉