变压器之间的防火净距是指油池间的距离还是变压器外壳之间的距离??[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-21 17:09 编辑 ]
变压器之间的防火净距是指油池间的距离还是变压器外壳之间的距离??
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-21 17:09 编辑 ]
2楼
我觉得应该是油枕到另一台外壳的距离
回复
3楼
个人认为变压器这东西马虎不得,还是外壳距离保证更安全。
回复
4楼
油池间距离,个人认为
回复
5楼
顶,响应一下,支持楼主
回复
6楼
这个问题问过总工,总工说是两台变压器外壳之间的距离
回复
7楼
1、外壳之间的距离
2、有人员出人的门口到外壳之间的距离
如值班室 警卫室 不过有些情况可以加装防火门
回复
8楼
依据《电力设备典型消防规程》(DL+5027-93)
7.3.2 油量为2500kg及以上的室外,如无防火墙,则防火距离不应小于下列规定:
35kV及以下 5m
63kV 6m
110kV 8m
220~500kV 10m
油量在2500kg及以上的变压器与油量在600kg及以上的充油电气设备之间,其防火距离不应小于5m。
分析:距离的对象是“变压器之间”和“充油电气设备之间”。故应该指的是设备之间的距离才对。
回复
9楼
可定是壳体间的净距离了
回复
10楼
外壳之间的距离
回复
11楼
应该是外壳之间的距离