自喷管道联接。
psj
psj Lv.2
2003年01月22日 19:20:27
只看楼主

请教各位高手。目前有不少的消防自喷DN100及以上管道是法兰联接。支管从主管开梯焊接。而规范的条文解释又不准焊接,如不准焊接,那主管为法兰联接,那支管又如何做呢?那不是非的用卡箍吗?

请教各位高手。目前有不少的消防自喷DN100及以上管道是法兰联接。支管从主管开梯焊接。而规范的条文解释又不准焊接,如不准焊接,那主管为法兰联接,那支管又如何做呢?那不是非的用卡箍吗?
免费打赏
mohanmed
2003年01月22日 22:12:54
2楼
不准焊接主要是因为DN100及以下的管道均用镀锌钢管,如果对镀锌钢管焊接,必定破坏其镀锌层,但是一般镀锌管是用套丝丝扣连接的,不用费时接法兰。主管接支管是用事先已经焊接好的接头连接的,此时先把大管和小管在施工场地外焊接好,再镀锌,也就是二次镀锌,这样就可以避免镀锌层破坏而产生腐蚀损漏。通常这种接头都是厂家负责二次镀锌的,实际上法兰也是焊接到管道上的,如果是在施工时再焊接的法兰,其同管道的接口部分也是没有镀锌层保护的,这时这种法兰接头被管道内的水流腐蚀的时间最长不会超过2年(实际工程已经有很多此种维修),所以最好不要焊接,要么用丝扣,要么干脆全用卡箍,焊接对焊工的要求也是很高的,一般的工人出的活不出3~5年,肯定会出现渗漏。
回复
psj
2003年01月23日 18:52:31
3楼
谢谢。楼上的。
回复