有没有什么标准对疏散标志灯有规定的
lyjwhy
lyjwhy Lv.3
2006年04月21日 16:14:28
来自于照明工程
只看楼主

平时设计都是凭感觉,大点的房间的出入口处装个出入口标志灯,楼道上装方向标志灯,小点的房间一般就不装。不知道有没有相关的标准。

平时设计都是凭感觉,大点的房间的出入口处装个出入口标志灯,楼道上装方向标志灯,小点的房间一般就不装。
不知道有没有相关的标准。
免费打赏
hanmo2702
2006年04月21日 17:08:19
2楼
有标准,但好象都是地方标准.国家没有正式标准规范.
例如:
天津 <民用建筑消防安全疏散系统设计标准> DB29-66-2004   J10366-2004 
北京 <消防安全疏散标志设置标准> DBJ01-611-2002
黑龙江<消防安全标志设计 施工及验收规程>DB23/348-2003
辽宁 <消防安全标志设计 施工及验收规程>DB21/1231-2002  J10190-2002 
我不知道你是哪个地方的.你可以去你们那里的建造中心或者建筑书店看看,应该都有卖的!
回复
冷月弯刀
2006年04月21日 20:18:11
3楼
有窗的房间问题不大,没窗的房间一定要装。个人看法。
回复
li801017
2006年04月21日 21:05:13
4楼
2楼的朋友 你能上传一下"辽宁 <消防安全标志设计 施工及验收规程>DB21/1231-2002  J10190-2002" 谢谢!!兄弟这方面也很欠缺!!!
回复
eqsczhq
2006年04月22日 14:17:10
5楼
有标准的,一般为红色指示
回复
lyjwhy
2006年04月23日 10:44:42
6楼

谢谢
回复
mlpp419
2006年04月23日 18:29:33
7楼
对疏散指示灯,当然有规定
一般情况下25m布置一个,若是人防地下室
则是10m布一个,对于公共使用的,像电影院,博物馆等等,出入口均应设有出口指示灯

见识浅薄,请多多指教:-)
回复
qdwh66
2006年04月29日 16:31:28
8楼
技术措施10.8火灾应急照明:
建筑物的下列部位应装设疏散照明:电影院.体育馆.多功能厅.礼堂.医院.病房楼.以及装有备用照明的展览厅.演播室.地下室.地下停车库.多层体车库灯的疏散楼梯口.厅食出口和疏散通道;
建筑物的下列部位应装设备用照明:
1.多层建筑的观众厅.旅馆的重要厅室.每层面积大于1500平米的展览厅.营业厅,面积大于200平米的演播室.人员密集且面积大于300平米的地下室以及汽车库;
3.公共建筑的封闭楼梯间,防烟楼梯间及其前室,消防控制室.消防水泵房.排烟机房.重要的空调机房.发电机房.变电室.通信机房.大中型电子机房及建筑物的各管理及控制室等;
4.建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出入口处应设疏散照明;
5.凡在火灾 时正常电源突然中断,将导致人员伤亡的潜在危险场所(如医院内重要手术室.急救室等),应设安全照明;
备注:
疏散照明与备用照明和安全照明是不同的.
回复
zh_yingyu
2006年04月30日 09:27:01
9楼
有国家标准的啊
《建筑设计防火规范》
《民用建筑电气设计规范》上都有
回复
xiaoqun_zh
2006年05月03日 17:10:54
10楼
关于消防上的事情,建议最好不要评感觉,否则消防验收不通过还要大调整,不是不负责任嘛。比如从一层往地下室的楼梯休息平台有一个出口,你要是设置了一个1F指示灯而不是出口指示灯,那人家逃生不就跑到地下室了嘛。我们现场管理人员最怕的就是消防设计的图纸平面图和系统图不符,更怕设计要是自己也没有弄明白应该用系统图还平面图的时候,就又要和消防支队去沟通了。