关于电流互感器的穿芯匝数问题
hyfzyh
hyfzyh Lv.2
2006年04月21日 15:17:43
来自于变压器
只看楼主

我想请教大家,我发现:电流互感器40/5的穿芯匝数为5匝,50/5的穿芯匝数为3匝,100/5的穿芯匝数为2匝,>100/5的穿芯匝数为1匝, 我不太明白为什么,请大家指点.

我想请教大家,我发现:电流互感器40/5的穿芯匝数为5匝,50/5的穿芯匝数为3匝,100/5的穿芯匝数为2匝,>100/5的穿芯匝数为1匝,
我不太明白为什么,请大家指点.
免费打赏
peter00007
2006年04月21日 16:41:30
2楼
不一定,电流互感器的穿芯匝数与工艺有关,与精度等级有关,与输出功率有关,与变比有关.
回复
chsh021
2006年04月21日 21:01:25
3楼
国产的概除了LMK1-0.66 -100/5是一次穿心以外其他的100/5普通都要两次穿心,但也可以做成一次穿心的,主要是工艺了
回复
chsh021
2006年04月21日 21:02:45
4楼
100以上的都是一次穿心
回复
互感器
2006年04月21日 21:21:58
5楼
以前国内做小电流比穿心式互感器技术不成熟,需要提高互感器励磁安匝,基本上是大于150安匝。
现在已经进步很多了,可以制造100A单匝穿心式了。
回复
geda2005
2006年04月22日 11:24:39
6楼
我想请教大家,我发现:电流互感器40/5的穿芯匝数为5匝,50/5的穿芯匝数为3匝,100/5的穿芯匝数为2匝,>100/5的穿芯匝数为1匝,

你用的40/5的好象实际为200/5的,穿5圈就是40*5个电流了,我以前听他们说过。
同理就是150/5
200/5
100/5


说的对不对,不知道
回复
互感器
2006年04月22日 13:05:33
7楼
40/5的穿芯匝数为5匝,作40/5使用;穿一匝作200/5使用。
匝数乘以电流始终为200。
回复

相关推荐

APP内打开