一座7平方公里的商贸物流中心,水排不出去
cjy1052
cjy1052 Lv.4
2011年04月21日 10:03:44
只看楼主

我们公司要间一座7平方公里的商贸物流中心。其西侧与南侧各有一条污水沟通两座污水处理厂。物流中心地势太洼怎么设计也拍不出去水。要是填土的话要加高1.5米。要不就挖河!

我们公司要间一座7平方公里的商贸物流中心。其西侧与南侧各有一条污水沟通两座污水处理厂。物流中心地势太洼怎么设计也拍不出去水。要是填土的话要加高1.5米。要不就挖河!
免费打赏
liuqiang1006
2011年04月22日 14:59:07
12楼
加排污泵的方案可行么?
回复
whealer
2011年04月22日 16:30:35
13楼
dddddddddddddddddddddd
回复
zyf888
2011年04月22日 16:47:55
14楼
最好是填高,虽然一次投资大,但以后管理方便啊,用泵强制排水管理麻烦
回复
abc2654
2011年04月22日 19:52:52
15楼
专门做个污水泵站还是比较合适的,填高的话费用太大,不切合世纪
回复
maozgd
2011年04月23日 06:17:48
16楼
如果地面的设计标高已经符合防洪规范,则很多野猪都不会花钱填土,还有就是地区取土较难也有可能,比如平原地区方圆几十公里都没有高山怎么办,还是建议给排水专业解决吧。做提升肯定的,估计物流污水量不是很大,没有多少投资和维护费用;雨水方面就不好说了,多雨、大雨的地方就投资大些,但是一般还是能承受,雨水少的地方就更省钱了!
回复
sadone
2011年04月23日 07:34:24
17楼
发现这个论坛没多大技术含量了。来提问的都是施工的
回复
tianweizhao30
2011年04月23日 09:13:22
18楼
还没这方面的经验,但还是可以采用填土挖沟或建泵站,均需进行费用测算后决定。
回复
lzsyyh
2011年04月23日 10:25:22
19楼
填方土方量太大,输送的水量可能很大,还是用泵抽吧
回复
xman902
2011年04月23日 10:40:17
20楼
填高工程量太大了吧,物流中心污水排水水量少,可以用压力提升,雨水的话要慎重,设计雨水泵站,尽量提高雨水设计重现期
回复
jackyi
2011年04月23日 10:41:56
21楼
有三个办法:一是填土,因没有具体的图纸和资料,难以估算填土的数量和费用;二是用管网收集后泵提升进入污水系统;三是在园区内挖渠道,这个需要较为详细的地形图纸。经过技术与经济比较后确定