请无负压供水设备采用设计秒流量吗?
word_2019
word_2019 Lv.5
2011年04月21日 09:47:21
只看楼主

请无负压供水设备采用设计秒流量吗?还是平均小时流量

请无负压供水设备采用设计秒流量吗?还是平均小时流量
免费打赏
word_2019
2011年04月22日 08:39:10
2楼
怎么没有人回答
回复
bravo1573
2011年04月29日 17:48:26
3楼
03版的建筑给水排水设计规范中写的是采用设计秒流量。到09版的规范就改成系统最大设计流量了。详见3.8.4条
回复
feixiang000
2011年04月29日 22:44:13
4楼
要看你设计的系统中有没有生活水池,没有则要用设计秒流量,有好像不要,一般厂家选的都会比较大
回复
东老大
2011年04月30日 02:05:40
5楼
无负压供水设备安规定必需设计秒流量,但在实际时一般都只设计系统最大流量。如果采购成套设备时生产商放的流量系数较大,如果自己制造时算出系统最大流量时酌情加大些,有消防在内时需重新计算。经验之谈,仅供参考。