新规范的一些新问题,希望大家来讨论,谢谢。
cendy_boy
cendy_boy Lv.7
2011年04月20日 20:58:32
只看楼主

1、相同的建筑结构,按照三类场地计算底部剪重比满足要求,但是按照二类场地计算有很多层不满足,是何原因?对于二类场地是否需要调整结构以满足规范要求?2、新的《预应力混凝土管桩技术规程》2011年1月1日实施,原来江苏省下发的《关于规定预应力混凝土管桩适用范围的通知》文件是否作废?3、框架梁支座钢筋裂缝宽度经行验算,配筋量会增加很多,影响梁铰机制的形成,设计和审查如何处理?4、普通框架柱钢筋多排设置是否应许?

1、相同的建筑结构,按照三类场地计算底部剪重比满足要求,但是按照二类场地计算有很多层不满足,是何原因?对于二类场地是否需要调整结构以满足规范要求?

2、新的《预应力混凝土管桩技术规程》2011年1月1日实施,原来江苏省下发的《关于规定预应力混凝土管桩适用范围的通知》文件是否作废?

3、框架梁支座钢筋裂缝宽度经行验算,配筋量会增加很多,影响梁铰机制的形成,设计和审查如何处理?

4、普通框架柱钢筋多排设置是否应许?

5、地下室顶板作为嵌固端,是否可以采用现浇空心楼盖?

兄弟们讨论下哈。
免费打赏
yimi041076
2011年04月24日 01:28:52
12楼
任何文化为何物和合文化网
回复
yimi041076
2011年04月24日 01:33:59
13楼
回复
鲁忠仁
2011年04月24日 06:52:18
14楼
普通框架柱钢筋多排设置,我认为没有问题
多排设置钢筋,多是因为大偏心受压,弯矩太大,导致受弯钢筋单排布置不下。像梁一样,一排放不下,就放两排。
这种情况,往往发生在顶层大空间的边柱。如果这样,铰接处理梁柱节点,也是可以的。
回复
chu13585602274
2011年04月24日 17:27:03
15楼
3)框架梁的配筋,我们这里不按照裂缝配筋,完全按照配筋面积配。
4)框架柱尽量不要配置多排钢筋,我做过8度区的框架柱,实在没办法,做了2排钢筋。
5)预制板,不会形成足够的平面刚度,不能做嵌固端
回复
csujiang
2011年04月24日 18:00:35
16楼
框架柱多排纵筋没有问题
回复
wjkx2005
2011年04月24日 18:01:03
17楼
反尊重过河!!!!!!!!!!!
回复
fyan30
2011年04月24日 19:57:33
18楼
3.现在一般考虑现浇楼板的钢筋作用,而且中国规范算裂缝的公式比较严,一般审图都不提这个问题。
4.柱子有时候弯矩比较大,配双排筋是可以的。
5.至于嵌固端是按楼板的折算厚度考虑,可以满足。不过我一般因为空心楼板施工复杂,综合造价也不便宜所以一般不用。
回复
wjkx2005
2011年04月24日 20:30:56
19楼
学习提高!!!!!!!!!
回复
danielday2800
2011年04月24日 22:20:33
20楼
不错。。看看。。。
回复
抗规614
2011年04月25日 12:17:26
21楼
学习学习
回复

相关推荐

APP内打开