1、相同的建筑结构,按照三类场地计算底部剪重比满足要求,但是按照二类场地计算有很多层不满足,是何原因?对于二类场地是否需要调整结构以满足规范要求?2、新的《预应力混凝土管桩技术规程》2011年1月1日实施,原来江苏省下发的《关于规定预应力混凝土管桩适用范围的通知》文件是否作废?3、框架梁支座钢筋裂缝宽度经行验算,配筋量会增加很多,影响梁铰机制的形成,设计和审查如何处理?4、普通框架柱钢筋多排设置是否应许?
1、相同的建筑结构,按照三类场地计算底部剪重比满足要求,但是按照二类场地计算有很多层不满足,是何原因?对于二类场地是否需要调整结构以满足规范要求?
2、新的《预应力混凝土管桩技术规程》2011年1月1日实施,原来江苏省下发的《关于规定预应力混凝土管桩适用范围的通知》文件是否作废?
3、框架梁支座钢筋裂缝宽度经行验算,配筋量会增加很多,影响梁铰机制的形成,设计和审查如何处理?
4、普通框架柱钢筋多排设置是否应许?
5、地下室顶板作为嵌固端,是否可以采用现浇空心楼盖?
兄弟们讨论下哈。
2楼
怎么没有人讨论问题呢
我晕死了啊
大家来讨论讨论撒
回复
3楼
1、相同的建筑结构,按照三类场地计算底部剪重比满足要求,但是按照二类场地计算有很多层不满足,是何原因?对于二类场地是否需要调整结构以满足规范要求?
答:因为按三类场地算出的地震作用大,即楼层地震剪力较大,所以满足剪重比要求了,而按二类场地地震作用小些,楼层地震剪力较小,不满足了。不满足时就要调整!
回复
4楼
3、框架梁支座钢筋裂缝宽度经行验算,配筋量会增加很多,影响梁铰机制的形成,设计和审查如何处理?
答:增加相邻柱的纵向受力钢筋。
回复
5楼
其他几个问题呢
有高手能解答下不
谢谢哈
回复
6楼
1.按顺序,首先执行地方标准,但如果地方标准和国标有原则冲突,应以国标为准
2.框架柱钢筋多排设置个人认为没问题,但要考虑力臂折减和箍筋的构造要求
3.至少主楼下地下室顶板需梁板结构,主楼外可平板.
回复
7楼
我来学习学习。
回复
8楼
3、框架梁支座钢筋裂缝宽度经行验算,配筋量会增加很多,影响梁铰机制的形成,设计和审查如何处理?
4、普通框架柱钢筋多排设置是否应许?
5、地下室顶板作为嵌固端,是否可以采用现浇空心楼盖?
这3个问题我蛮感兴趣的,我们现在做的工程基本都是要满足裂缝要求的,所以在计算的时候都直接按照裂缝配筋,这小梁上是感觉不出来钢筋大了多少,但是在一些大梁上配筋增加的是很明显的,这点我也想知道具体的处理方法。框架柱多排放置钢筋是不是就成芯柱了~~。作为嵌固端的板我认为是不能采用现浇楼盖的,但是我技术不到位,说不上理由来·忘大侠解释……
回复
9楼
框架梁按裂缝配筋,纵筋是会增加挺多的,刚做了一个项目就是用裂缝配筋的!
回复
10楼
大家谁知道混凝土新规范什么时候出来啊
回复
11楼
没有高手给我解答啊
回复