在低压配电图里,配电柜某一条电线旁边画了几个互感器代表什么意思?它不跟电缆连接的,有什么作用?而且有几个,一个不够吗?有人说是用来测量电流的,但是在断路器上面就有电流表啊,这个互感器是画在断路器下面的.
在低压配电图里,配电柜某一条电线旁边画了几个互感器代表什么意思?它不跟电缆连接的,有什么作用?而且有几个,一个不够吗?
有人说是用来测量电流的,但是在断路器上面就有电流表啊,这个互感器是画在断路器下面的.
2楼
配电要用三个.电动机用一个能行.
回复
3楼
不是特别明白,楼主再说的详细一点好吧~~~!
我也顺便学习学习
回复
4楼
还是没说明白为什么要用三个
中南设计院的配电图里也只用了一个,进线柜一个,各支路一个(大功率设备有,小功率设备没有),联络柜一个
回复
5楼
电流互感器就是来测量电流的,用3个就是来分别测量3相电流的.
有的负荷3相比较平衡,因此只装一只,装在B相.
带有智能脱扣的断路器内部已装了电流互感器,外部的互感器用来计量,测量或遥测.
回复
6楼
先把基础学习一下再问吧.
回复
7楼
电压互感器的参数都代表什么含义啊
如11KV额定电压
11/根号3/0.1/根号3/0.1/3
请教大家,我有点不是很清楚
回复
8楼
一次系统上,不画上电线的,你看二次图就有电缆或导线连在互感器上了。
回复
9楼
回复
10楼
我也很想弄明白这个到底是什么意识。请高手指教
回复
11楼
根据你说的应该是三个电流互感器,是用来测量电流的。它的二次应与断路器上面的电流表相连,这样电流表才会显示电流。如果不连造成电流互感器二次开路,是非常危险的。
回复