【请教】商砼严重裂缝为哪般?该怎么办?
liguangqu2011
2011年04月20日 14:13:12
来自于建筑施工
只看楼主

现浇板砼用商砼浇筑后,第二天发现大量裂纹,主要集中在梁及雨棚上,构造柱上有少量,砼颜色发黄严重,已经要求商砼站来人观察,未说出所以然来,请教高手指导下怎么回事。振捣没问题,钢筋也没问题,头一天晚上浇筑完第二天发现此种裂缝不会是温度裂缝,这次发现的裂缝比较深,个人觉得是减水剂添加过量,失水过快,因为以前没发现商砼颜色这样黄过,请教高手啊!!!!!!!!!

现浇板砼用商砼浇筑后,第二天发现大量裂纹,主要集中在梁及雨棚上,构造柱上有少量,砼颜色发黄严重,已经要求商砼站来人观察,未说出所以然来,请教高手指导下怎么回事。振捣没问题,钢筋也没问题,头一天晚上浇筑完第二天发现此种裂缝不会是温度裂缝,这次发现的裂缝比较深,个人觉得是减水剂添加过量,失水过快,因为以前没发现商砼颜色这样黄过,请教高手啊!!!!!!!!!

FILE0105.JPG


FILE0106.JPG


FILE0107.JPG


FILE0108.JPG


FILE0109.JPG


FILE0110.JPG


FILE0111.JPG


FILE0112.JPG


FILE0113.JPG

免费打赏
cywt
2011年04月21日 13:16:41
22楼
从图片上看,好像是混凝土坍落度过大,而且振捣不到位、不密实(表面有许多气泡),没有二次振捣和抹面。
回复
夜宿寒林
2011年04月21日 13:22:24
23楼
1、混凝土配合比有问题,塌落度过大。
2.从图片上就可以看出施工也有问题,商品混凝土在初凝前要二次抹面,施工方没有这么做。
另外抹完面后要立即进行覆盖。
从图片看问题比较严重,应该进行返工处理的。
回复
rantianyun
2011年04月21日 13:26:09
24楼
学习了 不过好像没有太准的!
回复
李杰克
2011年04月21日 13:26:16
25楼
外加剂加多了,失水过快引起的,也没有进行二次抹面
回复
wangxiaohui789
2011年04月21日 13:48:41
26楼
1、浇筑过程中加了水破坏了水灰比;
2、没有进行二次压实,浇后没有及时复盖;
3、振捣不密实;
4、后期未浇水养护。
回复
daibuaa55
2011年04月21日 14:12:13
27楼
水灰比失调,存在以下几种原因:失水、温度、施工因素、运输
回复
sxdyyf
2011年04月21日 14:38:42
28楼
感觉是混凝土中加入的粉煤灰太多
回复
huilang911
2011年04月21日 14:38:51
29楼
从泛出的颜色推测应该是减水剂的原因,另外是养护不到位,春天多风,水分流失严重。
回复
zgx2955606
2011年04月21日 14:53:34
30楼
外加剂的问题
回复
lizhangbo_668
2011年04月21日 15:04:40
31楼