封闭式楼梯间是否要设置消火栓?
guoniao
guoniao Lv.2
2011年04月20日 12:40:03
只看楼主

现在有一个项目,是一个七层的商厦,他要把现在的楼梯间改成封闭式,请问在这个楼梯间的位置是否要设置消火栓呢?如果要设置消火栓,那规范上又有规定说每处要有两根水枪同时到达,这个楼梯间只好做一个消火栓,那又应该怎么办呢?

现在有一个项目,是一个七层的商厦,他要把现在的楼梯间改成封闭式,请问在这个楼梯间的位置是否要设置消火栓呢?如果要设置消火栓,那规范上又有规定说每处要有两根水枪同时到达,这个楼梯间只好做一个消火栓,那又应该怎么办呢?
免费打赏
lesehan
2011年04月23日 16:09:00
12楼
不用专门设。
回复
hcw5918
2011年04月23日 23:06:50
13楼
不需要的,因为根据防火门开门的方向,你装楼梯里面也不便于拿出来使用,只要在水柱能哒到就OK
回复
hjh99999
2011年04月24日 07:34:31
14楼
不要设消火栓
回复
ingiz
2011年04月24日 13:06:26
15楼
封闭楼梯间是不需要专门设置消火栓的吧。。。7楼水友的解释已经很清楚了
回复
youyp
2011年04月24日 14:47:29
16楼
看规范,学习学习
回复
herenchu
2011年04月24日 15:43:45
17楼
原楼梯间改成封闭式楼梯间后,这个跟是否需要设置消火栓是没有直接关系的。倒是可能要考虑按防烟楼梯间设置送风系统。
回复
dao1388
2011年04月24日 16:10:59
18楼
原楼梯间改为封闭楼梯间后楼楼梯间里是不需要专门设置消防栓的,只要保证楼梯间在楼层平面内两个消火栓的保护范围内即可,你好像是把这个封闭楼梯间看作是消防电梯前室或合用前室了。另外,改为封闭楼梯间后如没有自然开窗排烟的话,就要加正压送风系统了,这个才比较麻烦。
回复
海阔天空0
2011年04月25日 08:21:03
19楼
同意楼上的观点,如果有自然排烟设施,还是封闭式楼梯间吗?
回复
葱爆羊肉
2011年04月25日 10:16:18
20楼
封闭楼梯间不需设消火栓,规范没要求,实际也没意义,建议设走到即可。
回复
dawangxiaolai
2011年04月25日 15:51:42
21楼
也碰到过,学习了
回复

相关推荐

APP内打开