封闭式楼梯间是否要设置消火栓?
guoniao
guoniao Lv.2
2011年04月20日 12:40:03
只看楼主

现在有一个项目,是一个七层的商厦,他要把现在的楼梯间改成封闭式,请问在这个楼梯间的位置是否要设置消火栓呢?如果要设置消火栓,那规范上又有规定说每处要有两根水枪同时到达,这个楼梯间只好做一个消火栓,那又应该怎么办呢?

现在有一个项目,是一个七层的商厦,他要把现在的楼梯间改成封闭式,请问在这个楼梯间的位置是否要设置消火栓呢?如果要设置消火栓,那规范上又有规定说每处要有两根水枪同时到达,这个楼梯间只好做一个消火栓,那又应该怎么办呢?
慈悲
2011年04月20日 13:28:41
2楼
很实际的问题,不过个人有个小小的想法,我们消火栓是按防火分区布置,好像跟是不是封闭楼梯间没什么大的关系吧。
回复
tx6du
2011年04月20日 16:14:21
3楼
封闭楼梯间内是不需要设置消火栓的,但楼层消火栓在布置时,应把楼梯间包括进去
回复
weiguoli520
2011年04月20日 16:24:40
4楼
水柱到达就行了
回复
guiguidemm
2011年04月20日 17:11:51
5楼
楼梯间做什么消火栓啊 ?
回复
fenchina520
2011年04月21日 13:14:36
6楼
不是不需要,是不能,设了也是浪费,都封闭了,起火的时候不可能在从里面拉出来消火栓的, 那谈何封闭··
回复
xu123
2011年04月21日 17:16:09
7楼
从我理解的建筑防火要求出发,这种楼梯间是不能设消火栓的。理由:封闭楼梯间的门是不能开的,因为要有防烟要求,消火栓要拉进或拉出,会影响门的开启。而且,楼梯间是不用消火栓保护的,只作为疏散用,没有可燃物。
回复
love19851123hua
2011年04月22日 11:43:40
8楼
主要看防火门,要是防火门就不能设消火栓,因为会影响消火栓的使用。第二看是否是消防电梯。
回复
xman902
2011年04月22日 23:38:12
9楼
封闭楼梯间没必要设置消火栓,火灾发生时该楼梯间是封闭的,消火栓无法取用。
回复
wj_sunny2000
2011年04月23日 00:04:00
10楼
晕,封闭的怎么用啊?
回复
hello1971
2011年04月23日 16:01:39
11楼
不要设消火栓
回复

相关推荐

APP内打开