如下图:中间支座处配筋偏大,请问如何处理。由于中间支座是框架梁,另两支座是次梁,程序按照位移协调计算,按悬挑梁配筋了,请问如何处理这种情况?
如下图:中间支座处配筋偏大,请问如何处理。
由于中间支座是框架梁,另两支座是次梁,程序按照位移协调计算,按悬挑梁配筋了,请问如何处理这种情况?
2楼
加大中间两跨次梁截面,或减小中间框梁截面,使相对线刚度比相差不大,应该可以减小中间支座处配筋。试试看看
回复
3楼
中间可以用铰接处理
回复
4楼
试过加梁高,只是配筋还是一个样,还是13
回复
5楼
嗯,这个想过,只是中间支座的钢筋是通过去的,实际运用不可能铰接的啊
回复
6楼
主要原因是该次梁按主梁输入,变形协调导致的!
我的处理方法,整体计算时点铰接,按2个简支,手工复核(一般跨度,拍老袋也差不多)
准确的,可生成连梁后,用PK计算,则没有支座下沉,可避免此问题!
回复
7楼
如果不点铰接的话,两跨次梁就按实际计算钢筋面积布置,支座处梁钢筋不应减小。并宜适当加大另一方向次梁的钢筋。
回复
8楼
建议在梁的两端点铰接,计算结果应该问题不大
回复
9楼
中间可以认为铰接处理,其实实际没有那么大的
回复
10楼
如果,楼板也按变形协调布置的话(根据梁的变形考虑)。那么,图中对应两跨次梁中支座位置处,垂直框架梁的楼板负筋也应该是相当大的。不过,目前为止,计算楼板配筋时,是认为楼板周边的所有梁都是不变形的。所以,图中对应两跨次梁中支座位置处,垂直框架梁的楼板负筋布置并不大。好像,实际工程也没见楼板有多少裂缝。
回复
11楼
新手学习。。。。
回复