双良双效溴化锂故障热点问题追踪!!!!
wwx168
wwx168 Lv.2
2006年04月21日 00:20:12
来自于行业脉动
只看楼主

刚用一年的双良蒸汽双效溴化锂机出现以下两个问题:A:出现变频器故障(发现溶液泵发烫过度)B:偶尔出现过溶晶管温度过高.经检查没发现变频器(施耐德ATV58)有明显故障,但一摸溶液泵发现发烫过度后给信号变频器引起.之后重开机量溶液泵电流刚开始只有1.5A慢慢上到3A(额定电流为7A),对应电压是150V慢慢上到300V,后检查变频器也没查出什么故障(无显示故障代码,且灯闪也是正常绿色),然后检查冷却水流量觉得小了点但一看进出水温差也很小(进30出32),再用真空泵抽真空时压力也没明显变化(是不是真空泵有问题?)蒸汽压力正常(4MM左右).然后再看溶液泵还是检不出有什么问题(变频器一加压时泵声音就大了点一会又稳定下来),这样最后我们估计是以下几个方面的原因引起:

刚用一年的双良蒸汽双效溴化锂机出现以下两个问题:
A:出现变频器故障(发现溶液泵发烫过度)
B:偶尔出现过溶晶管温度过高.
经检查没发现变频器(施耐德ATV58)有明显故障,但一摸溶液泵发现发烫过度后给信号变频器引起.之后重开机量溶液泵电流刚开始只有1.5A慢慢上到3A(额定电流为7A),对应电压是150V慢慢上到300V,后检查变频器也没查出什么故障(无显示故障代码,且灯闪也是正常绿色),然后检查冷却水流量觉得小了点但一看进出水温差也很小(进30出32),再用真空泵抽真空时压力也没明显变化(是不是真空泵有问题?)蒸汽压力正常(4MM左右).然后再看溶液泵还是检不出有什么问题(变频器一加压时泵声音就大了点一会又稳定下来),这样最后我们估计是以下几个方面的原因引起:
1.变频器故障(可能性不大)
2.溶液泵故障(可能性也不大)
3.冷却水流量不足(但温差小,连塔风机都没开)
4.系统管路真空度不够(但抽真空没反应)
真是神了啊!以上问题请各位兄弟们多多发表各自意见,有最新反馈我一定会第一时间网上通知,谢谢各位仁兄!