一般的车间厂房选用天花机有何不妥?
hk312
hk312 Lv.2
2006年04月20日 22:55:55
来自于中央空调
只看楼主

天花嵌入式分体空调机:5HP的40台左右。水冷柜机:40HP的4台。两种方案。相比之下哪个更好。

天花嵌入式分体空调机:5HP的40台左右。
水冷柜机:40HP的4台。
两种方案。相比之下哪个更好。
免费打赏
qijunshan_qd
2006年04月21日 08:59:14
2楼
车间厂房为什么不选用风管机?
回复
zys0000
2006年04月21日 09:49:27
3楼
一个是家用空调,一个是商用空调,还有就是新风的接入。
回复
boy735@co163
2006年04月21日 12:01:52
4楼
嵌入机好象对层高的厂房不太合适,特别是在制热时如果厂房的层高比较高的话制热果可能很差,因为一般的厂房好象比较高。水冷柜机可能相对好一点
回复
hk312
2006年04月21日 12:46:09
5楼
层高5米,钢结构,做吊顶天花,标高2.6m。
新风考虑用风管机辅助。是否可行?
在维护保养的方面考虑,是否天花机的工作量要大多了,还有在使用寿命方面考虑。有没朋友做过呢?
回复
tonggao821205
2006年04月21日 16:36:10
6楼
水冷柜机的能效比要高与分体机,新风接入也容易,水柜机的绝对故障点也少(4:40),应该说是厂房空调的首选。
但是缺点是不能单独温度调节,噪音大。

回复
hk312
2006年04月21日 17:11:19
7楼
问个低级点的问题:水冷柜机你们都用了什么温度控制方案呢?
比例积分阀如何?值得吗??
回复
zys0000
2006年04月21日 17:37:26
8楼

水冷柜机自带温控,控制压缩机,没有冷冻水管,要比例积分阀干吗?
回复
hk312
2006年04月21日 17:45:50
9楼


哈哈。
实在让大家见笑啦。
回复
克莱门特
2008年01月15日 09:51:03
10楼
厂房车间最好是用水冷柜机,原因如下:
1、水冷的能效高过风冷,从电费比较就可以看的出;
2、送风均匀,无死角,且新风处理容易;而天花机就不行,且加新风的效果不够。
3、维护和保养成本相差大,但要注意的是天花机是很容易漏水的。
4、投资相比,还是水冷柜机便宜。