钢筋进场检查?
ghok518ok
ghok518ok Lv.3
2011年04月19日 16:33:41
来自于建筑施工
只看楼主

请问钢筋进场一定要测量直径吗?请问依据在哪里?

请问钢筋进场一定要测量直径吗?请问依据在哪里?
免费打赏
夜宿寒林
2011年04月19日 19:48:43
2楼
应该测量,我们这儿的市住建局文件有规定。
从我们现场测量的结果看基本上都是负偏差,没有遇到过正偏差。正规的大厂的产品,偏差都在允许范围以内;小厂的产品相应差了很多,个别小厂的产品负偏差是规定的2—3倍,有的甚至小了一个规格(相当于直径小了1mm)。
实践证明:很有必要。
回复
gaodongyang
2011年04月20日 16:36:40
3楼
同意楼上,钢筋直径在试化验中属于次要检查项目
回复
夜宿寒林
2011年04月21日 08:28:19
4楼
钢筋直径(规格)小了,降低了混凝土构件的设计配筋率,应该认为是不符合设计要求的。
回复
xg19631024
2011年04月21日 08:37:17
5楼
施工验收规范有明确的规定
回复
zsj023509
2011年04月21日 10:37:53
6楼
钢筋直径(规格)小了,降低了混凝土构件的设计配筋率,应该认为是不符合设计要求的
回复
ghok518ok
2011年04月22日 20:50:29
7楼
现行的规范对于钢筋进场至要求按重量或生产批次取样做物理或化学检查,没有要求测量直径。实验报告上些的直径都是送检时自己填写的直径。实验室并不测量直径。
回复
qqs826
2011年04月22日 23:04:44
8楼
每批都得抽样复试的
回复

相关推荐

APP内打开