新手请教一些关于防排烟的问题
anlian023114
2011年04月19日 15:51:15
来自于通风排烟
只看楼主

1:计算各楼梯间、前室的风量有两种方法压差法l=0.872*总漏风面积*压力差流俗法l=门洞断面风速*每档开启门的断面积*同时开启门的数量压差法谁能给举个实例 因为我实在琢磨不透 流速法应该好计算点 就是不知道“每档开启门的断面积"是不是就是每道门的面积啊2:这张图是 机械排烟 示意图 图中的L3有什么讲究吗?为什么要大于1.5米3:高规中 8.3.4 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。 是不是按一个楼梯间计算的风量乘以2

1:计算各楼梯间、前室的风量有两种方法
压差法l=0.872*总漏风面积*压力差
流俗法l=门洞断面风速*每档开启门的断面积*同时开启门的数量
压差法谁能给举个实例 因为我实在琢磨不透 流速法应该好计算点 就是不知道“每档开启门的断面积"是不是就是每道门的面积啊

2:这张图是 机械排烟 示意图
图中的L3有什么讲究吗?为什么要大于1.5米

3:高规中 8.3.4 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。 是不是按一个楼梯间计算的风量乘以2
8.3.7.1 防烟楼梯间为40Pa至50Pa。
8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。
8.3.7.1与8.3.7.2 他们的压力是如何保证确定的、
万分感谢 问题对于高手来手很简单 希望不吝赐教

11111111.jpg

免费打赏
pearl_czq
2011年04月19日 16:27:32
2楼
1、按照规范规定计算,参考手册上也有详细的参数
2、低规和高规中都有着一条,9.4.6.3 8.4.4
3、风量确实是乘以2,风口是每个楼梯还是隔一层开一个风口,最后图上就应该是每层都有风口了。

[ 本帖最后由 pearl_czq 于 2011-4-19 16:30 编辑 ]
回复
anlian023114
2011年04月20日 15:54:53
3楼
哦 看明白了~~~~~~~~~~~谢谢