请大家看下,为什么断路器失压线圈接线里要串上一个断路器的常开触点?图中的MN是失压线圈, 目的是什么?
请大家看下,为什么断路器失压线圈接线里要串上一个断路器的常开触点?图中的MN是失压线圈, 目的是什么?
12楼
赞同8楼的观点。
回复
13楼
不是本断路器的常开点,还没见过欠压脱扣串接自身常开点的开关,请提供断路器品牌厂家。
另,电老鼠所说的这种内部机械结构还真没见过,当断路器本身有欠压脱口时,如果线圈不带电,手合也合不上的,关于这一点请咨询厂家
回复
14楼
电老鼠版主说的有理!但我记的好像是失压线圈不给电是合不上闸的!
回复
15楼
正常情况下,MN线圈两端是一直带电的,不会出现长时间带电烧毁线圈的情况。同意
MN应该是柜体自带保护装置(比如打开柜体时断路器断电)
个人意见仅供参考
回复
16楼
失压脱扣器线圈只有在带电的情况下断路器才能 合闸,失压脱扣器线圈不带电是合不上闸的,否则主叫失压脱了
回复
17楼
这个局部图还真不好确定常开触点与失压线圈的关系。楼主把整个图纸截图传上来啊,这样就有利于分析。
回复
18楼
首先,大家应该弄清楚欠压脱扣器MN的工作原理。其实很简单,就相当于一个电压继电器。其正常情况下是一直带电的。当电压下降至一定程度(70%-35%)后,断路器脱扣。
正常情况下,MN线圈两端是一直带电的,不会出现长时间带电烧毁线圈的情况。(这两点同意)
之所以要在MN之前,串接断路器的常开接点,主要是MN自在断路器合闸的情况下才起作用,断路器在分位时,MN欠压脱扣没有任何意义(MN本身必须要长期带电的,又为何要串联一常开点,画蛇添足,我想是楼主标错了,把MX标成了MN,只有MX分励线圈才串接本断路器的常开触点,因为MX分励线圈是不可以长时间带电的,只能触发一下,当开关在分闸位置时,MX加电压无用,开关在合闸状态下,MX一加电压开关就跳,这时加上的电压因为有常开点串着,MX线圈上也就没电压了,
回复
19楼
失压线圈电源取自断路器电源侧,是不是就不会出现这样的情况?
回复
20楼
失压断电后,失压线圈的电磁铁分离,如果来电后“不串本身的辅助常开触点”,失压线圈得电线圈的电磁铁因断路器的机械联锁作用而不能吸合,会导致失压线圈烧毁。
回复
21楼
很抱歉,几天没时间来看。这种进线断路器的电源应该是取自断路器的电源侧吧。如果电源侧来电,那么失压线圈就会充电。
回复