请大家看下,为什么断路器失压线圈接线里要串上一个断路器的常开触点?图中的MN是失压线圈, 目的是什么?
请大家看下,为什么断路器失压线圈接线里要串上一个断路器的常开触点?图中的MN是失压线圈, 目的是什么?
2楼
不是同一个断路器吧,要不也合不上闸呀。
回复
3楼
我猜是不是用于两个开关互锁的。
回复
4楼
是同一个断路器的。
回复
5楼
从图看应该不是本断路器的,常开接点用虚线框标注了.
回复
6楼
哪个断路器失压线圈“不串本身的辅助常开触点”?
这个常开触点的作用:防止开关分断后失压线圈还有电,烧线圈!!!
回复
7楼
区管有理 学习了
回复
8楼
不同意以上观点!
首先,大家应该弄清楚欠压脱扣器MN的工作原理。其实很简单,就相当于一个电压继电器。其正常情况下是一直带电的。当电压下降至一定程度(70%-35%)后,断路器脱扣。
正常情况下,MN线圈两端是一直带电的,不会出现长时间带电烧毁线圈的情况。
之所以要在MN之前,串接断路器的常开接点,主要是MN自在断路器合闸的情况下才起作用,断路器在分位时,MN欠压脱扣没有任何意义。
回复
9楼
电老鼠版主说的有理!
楼主问的是断路器的【失压线圈】而不是低(欠)电压线圈。
当断路器手动合闸时,此线圈得电,并经机械结构将合闸手柄锁住。
当失压时,机械结构复位,开关自动断开。
断路器的常开接点串在电路中的作用就是为了当断路器合闸时线圈才能通电。