主梁被次梁分成几段,箍筋计算不一样,是分开配吗?
yu_lin124404
2011年04月19日 10:11:32
只看楼主

大家好,如题,到了新院,总共要求省钢筋,主梁被次梁分成假如分成三段,几段的配件如果相差悬殊,总共要求把箍筋大的段用尺寸标注出来,然后把尺寸数字删了再改成需要的箍筋?不知道这样好不好?大家来说说你们是怎么处理的啊

大家好,如题,到了新院,总共要求省钢筋,主梁被次梁分成假如分成三段,几段的配件如果相差悬殊,总共要求把箍筋大的段用尺寸标注出来,然后把尺寸数字删了再改成需要的箍筋?不知道这样好不好?大家来说说你们是怎么处理的啊
免费打赏
yu_lin124404
2011年04月19日 10:29:48
2楼
自己顶一个
回复
x1xqq
2011年04月19日 11:00:59
3楼
按最大的规格配,要考虑施工问题。
回复
jiegouxiaosheng
2011年04月19日 19:57:20
4楼
这个、、、、太省了吧
回复
结构设计检测
2011年04月19日 20:12:54
5楼
我们没有这样做过,一来设计麻烦,而来施工也麻烦;不过这样做,只要符合规范要求,也不是不可以的,但对施工队的要求估计比较高,实际操作的时候可能出入会比较大。
回复
xiaoyang832
2011年04月19日 20:13:49
6楼
感谢楼主分享!楼主辛苦了!
回复
chen13033576
2011年04月19日 20:14:20
7楼
这个有点太抠了
回复
yyc5795y
2011年04月19日 20:55:40
8楼

1.说的不错。不过,到了甲方请的砖家手里,就是错的。
2.我们遇过一工程,让甲方抠的。加密区箍筋取d8,非加密区箍筋取d6。
回复
yaslean
2011年04月19日 21:12:36
9楼
有这么省的嘛。
回复
yu_lin124404
2011年04月20日 09:32:57
10楼
靠 你们那个还要扣啊 设计好了可是要管几十年啊 感觉这样太不对买房子的人负责了 什么都卡到配 说不定什么时候PKPM更新了 那些卡到配的就不满足了呢
回复
donghe2049
2011年04月20日 10:50:12
11楼
有那样配筋的??一般不分开配把,钢筋省下的钱也不够增加的施工费用吧