三四极开关应用的问题?
lesion
lesion Lv.8
2011年04月18日 23:32:36
只看楼主

请教,在一个民用建筑工程中,TN-S系统,双电源切换开关用四极,但其后面的几个馈电回路出线也用四极开关,这样不知道用不用,一般按我的理解只要用鐀电回路只要用三极开关就行了,就不知道馈电出线用四级开关有没有违反相关规范条文.

请教,在一个民用建筑工程中,TN-S系统,双电源切换开关用四极,但其后面的几个馈电回路出线也用四极开关,这样不知道用不用,一般按我的理解只要用鐀电回路只要用三极开关就行了,就不知道馈电出线用四级开关有没有违反相关规范条文.
免费打赏
tanglijuan527
2011年04月19日 11:58:12
2楼
在TN-S系统你使用4极的当然好啦,但是价格也好啊 ,所以不必要没处位置都使用4极的开关 双切使用4极开关的意义在于 两个电源的接地有可能不是同一个系统 双切后面的至于在可以使用3极的地方就一定能使用4极 但是4极会造成浪费啊 ,所以设计的时候要考虑清楚嘛!
回复
luogbmailbox
2011年04月19日 12:59:33
3楼
楼上正解!!!
回复