请教蒸发器与冷凝器的相对安装位置
zhanghuihanxue
2011年04月18日 15:54:31
来自于制冷技术
只看楼主

请教如果蒸发器安装在冷凝器以上1.5米。中间没有储液器,制冷剂是R407C。制冷量30KW。这种安装有没有不良影响。蒸发器与冷凝器在安装时相对位置应该是什么样为好呢。谢谢!

请教如果蒸发器安装在冷凝器以上1.5米。中间没有储液器,制冷剂是R407C。制冷量30KW。这种安装有没有不良影响。
蒸发器与冷凝器在安装时相对位置应该是什么样为好呢。谢谢!
免费打赏
fengxiang1025
2011年04月19日 08:49:37
2楼
因为是靠压力供液,基本没有影响。至于位置问题,就是膨胀阀要就近安装。
回复
zhanghuihanxue
2011年04月19日 12:11:52
3楼
谢谢!非常感谢!
回复
lzhchao
2011年04月20日 09:31:53
4楼
风冷机组吧?没问题,放心安装就行!!!
回复
zhanghuihanxue
2011年04月20日 11:26:42
5楼
是水冷的。谢谢!
回复
wjyx-0001
2011年04月20日 15:28:05
6楼
还是蒸发器低于冷凝器的好。
回复
zhanghuihanxue
2011年04月21日 07:12:43
7楼
谢谢!为什么呢!
回复
sxw840716
2011年04月21日 11:51:23
8楼
回复
zhanghuihanxue
2011年04月22日 07:16:35
9楼
谢谢!非常感谢!
回复
chw.yiliab
2011年04月22日 20:07:21
10楼
没有不良影响!
回复
myheartsad
2011年04月23日 23:59:29
11楼
我们水冷的基本上都是蒸发器高于冷凝器