今天设计一住宅电施审图时,老总提出强电线路垂直走线如果用线槽,只能在电井中敷设,不能沿墙面垂直穿越楼层明敷,只能穿管明敷。请教各地专家是否正确,我翻了一些资料,并没有找到相关条文。

今天设计一住宅电施审图时,老总提出强电线路垂直走线如果用线槽,只能在电井中敷设,不能沿墙面垂直穿越楼层明敷,只能穿管明敷。请教各地专家是否正确,我翻了一些资料,并没有找到相关条文。
免费打赏
fulyxu
2011年04月18日 15:08:52
2楼
晕,没听过有这样的规定。
回复
iamcmh
2011年04月18日 16:27:13
3楼
低压配电设计规范
第5.2.1条 直敷布线可用于正常环境的屋内场所,并应符合下列要求:
一、直敷布线应采用护套绝缘导线,其截面不宜大于6mm^2 布线的固定点间距,不应大于300mm。
二、绝缘导线至地面的最小距离应符合表5.2.1的规定。
三、当导线垂直敷设至地面低于1.8m时,应穿管保护。

从侧面理解这个问题吧。
线槽不满足保护要求,一个是机械强度问题,一个是容易被无关的人打开。所以规范明确要求是“穿管”。
电气专用房内当然不受这个限制。
回复
肖元
2011年04月18日 17:33:56
4楼
这个不是强条...不用这么在意!
不过现场施工中,除电房电气竖井内很少有见采用线槽做线缆护套的...
回复
danqingdz
2011年04月18日 17:50:11
5楼
很有同感
回复
dianqipanli
2011年04月18日 22:02:05
6楼
住宅垂直线槽不走电气竖井还能走那儿?楼梯间?住户室内?
第一不安全,住户触电怎么办?第二不好看,最主要的是窃电容易了。
回复
woheni2010
2011年04月18日 23:04:29
7楼
太垃圾的老总
回复
hwmaixl
2011年04月19日 08:55:18
8楼

实际情况中并不是所有的住宅都有电气竖井的,没有的怎么办呢?只能走楼梯间
回复
fengyachaop77
2011年06月11日 09:31:42
9楼
我见过线槽沿着电梯前室的外墙敷设的,只要做好防火措施,做好封堵和接地也能说得过去,但是实在是太影响美观了。不建议这么做,施工很麻烦的。