如果开关离电源箱很近,比如1米吧,那么连线是应该“电源箱--灯具--开关”好呢,还是“电源箱--开关--灯具”好呢?
如果开关离电源箱很近,比如1米吧,那么连线是应该“电源箱--灯具--开关”好呢,还是“电源箱--开关--灯具”好呢?
2楼
应该还是采用“电源箱--灯具--开关”,至少施工时这样方便
回复
3楼
可是审图的说这种情况下“电源箱--开关--灯具”比较好---经济
回复
4楼
“电源箱--开关--灯具”比较好,用电源线比较好?
回复
5楼
“电源箱——开关——灯具”比较好。
回复
6楼
如果这样接的话,在开关断开时候,即便灯具不亮,可是灯具火线上还是有电压的,安装检修时候危险啊!
不知道有没有规范明确说明,但个人觉得应该严格操作,就好像开关一定要开断火线样
回复
7楼
灯具火线上还是有电压的,安装检修时候危险啊!?
难道你就一盏灯?,其实两种方法都常用,方便施工就行
回复
8楼
是的呀,这样是经济多了。
回复
9楼
以下是引用zyzylz在2006-04-20 13:46:04.0发表的内容:
灯具火线上还是有电压的,安装检修时候危险啊!?
难道你就一盏灯?,其实两种方法都常用,方便施工就行
所有灯具都接在开关之后啊
回复
10楼
版主又加错分了。。。
火线是不进灯具的,一般照明线路都是在顶板里走的,所以从配电箱出来是基本是往上的,先到灯这样是施工方便。
图集上应该都有。
对于只有一个配电箱,一个开关,一个灯具。审图说先到开关,再到灯,节省导线,这点同意。但这不是大问题啊。大多数情况还是先到灯的。
回复
11楼
楼主的设计条件:“开关离电源箱很近,比如1米吧,”。
回复