【讨论】发电厂重要电机是否要设置就地控制箱?
淮岸听风
淮岸听风 Lv.12
2011年04月18日 10:48:40
只看楼主

发电厂的重要电机,如给水泵、引送风机等是否需要在就地设置操作箱?规范中对这些电机的控制项目只要求DCS开关量控制,大家给些意见,要不要在现场设置操作按钮箱?谢谢!

发电厂的重要电机,如给水泵、引送风机等是否需要在就地设置操作箱?规范中对这些电机的控制项目只要求DCS开关量控制,大家给些意见,要不要在现场设置操作按钮箱?谢谢!
免费打赏
zyz8438
2011年04月18日 11:10:12
2楼
我们厂所有电机在现场均有操作柱。
回复
lingxuct
2011年04月18日 11:58:17
3楼
发电厂重要设备电机现场都有开/停机操作柱,控制箱一般不会装在现场,为防止误操作,DCS系统可切除现场操作功能的(可防止坏人关机!)。
回复
淮岸听风
2011年04月18日 14:45:49
4楼
开停机操作柱放在现场,如果无关人员进行误操作怎么办?往往这个故意破坏的人员不好查出来。区管所说“DCS系统可切除现场操作功能”是远方/就地转换开关实现,还是PLC中设置的逻辑功能?
回复
zyz8438
2011年04月18日 20:39:29
5楼
呵呵,“无关人员进行误操作怎么办?”这个考虑是否有点太多了?现在企业管理应该比较严格了,无关人等可能连厂门都进不了。即便是外来人员,经厂前都必须进行相关安全培训。

当然,如果有人蓄意破坏的话,那是没有办法的。即便是你只采用DCS远控,仍然无法防止有人蓄意破坏。

从生产、设备的安全角度出发,有些重要机泵必须在现场确认所有条件具备的情况下才能启机的。正因为这样,我们大部分电机都要求必须在现场就地控制。当然,DCS远控功能也是保留的。
回复
永无止境
2011年04月19日 09:30:43
6楼
应该说 电机大于15KW的,都应该在现场设置操作柱。
回复
淮岸听风
2011年04月19日 09:46:45
7楼
谢谢,请问这个按功率来设置是根据哪家规范?
目前,我只有DL/T5227-2005《火力发电厂辅助系统热工自动化设计技术规定》。
据此,给水泵、引风机等重要电机的控制项目中只有“PLC上位机或DCS开关量控制",而烟气脱硫系统的辅机要求就地控制和DCS控制。
回复
electricity
2015年04月02日 09:54:46
8楼
现场有操作柱,带钥匙。钥匙在断开和远方位置抽出。
回复
qq_1426813634288
2015年04月05日 07:10:26
9楼
就地操作箱,一般都有就地,远方的切换开关,可就地操作,也可远方操作。
回复
阿克萨
2015年04月07日 09:05:16
10楼
有个事故按钮就可以了吧(紧急停)。一般的我们把控制都做到开关柜里,现场不配就地控制箱。除非厂家成套供应
回复
脱硫岛边喝咖啡
2015年04月09日 14:05:58
11楼
发电厂的这些电机都是高压电机,怎么可能设置现场开关箱,都是DCS启停。另外电厂这些设备都是互锁的,控制系统都是自动调节这些设备,也可以切换到手动控制,但都是在操作员站,现场是不会有开关箱让你现场操作。
回复

相关推荐