请高手支招:海边临时办公楼(售楼处)的采暖、制冷方案?
guanjia
guanjia Lv.4
2011年04月18日 09:33:12
来自于中央空调
只看楼主

请高手支招: 这边有个项目,位于青岛,4000平米临时售楼处,使用周期为4—5年,紧靠海边(几十米距离) 冬季采暖 夏季制冷 采用什么方案比较好? 从前期成本投入, 后期运行及维护费用、再利用等方面等综合考虑,谢谢啦![ 本帖最后由 guanjia 于 2011-4-18 09:34 编辑 ]

请高手支招:
这边有个项目,位于青岛,4000平米临时售楼处,使用周期为4—5年,紧靠海边(几十米距离) 冬季采暖 夏季制冷 采用什么方案比较好?
从前期成本投入, 后期运行及维护费用、再利用等方面等综合考虑,谢谢啦!


[ 本帖最后由 guanjia 于 2011-4-18 09:34 编辑 ]
免费打赏
youwanlida
2011年04月18日 11:16:15
2楼
找人设计一下
回复
powin01
2011年04月18日 11:20:19
3楼
用海水源热泵可以吧,或地热水源热泵。要用镍合金铜管或钛合金铜管加PVC防腐。这样可以不用锅炉取暖,冷暖都解决。
如果用空气源热泵+电加热或冷水机组+电热热辅助,投入小,但是能耗太大,毕竟4000平米已经很大的了。

[ 本帖最后由 powin01 于 2011-4-18 12:58 编辑 ]
回复
guanjia
2011年04月18日 12:24:21
4楼
望各路高手踊跃支招!
回复
haohao2000
2011年04月18日 12:54:43
5楼
个人觉得像这样的临时建筑,还是用最传统的风冷热泵+风管机(冬季采暖加电辅热)最经济,当然作为售楼部,如果你想搞点花样,用海水源热泵,前期投资高一些,四五年的使用时间,实际节能优势也不明显,但可以作为宣传开发商节能意识的样板,当然小区本身有节能方面的设计才有用,要不买房人不会上当的。
回复
lsm369
2011年04月18日 12:59:14
6楼
用多联机系统吧,后期可以拆了再用
回复
0空间0
2011年04月18日 13:00:36
7楼
楼主不是要考虑再利用吗?如果采用了海水源热泵机组,那么要考虑一下后期是否有再利用的可能,地理位置,腐蚀等
回复
guanjia
2011年04月18日 14:11:34
8楼
感谢上面的朋友提供建议,谢谢啦!
回复
zhaowenliangde
2011年04月18日 14:16:16
9楼
4000千平米的临时售楼处使用4-5年,做海水源热泵成本太高了,不必要。还是做空气源加电加热合适。
回复
tangjnrong
2011年04月18日 16:20:47
10楼
我也认为多联机方案可行,简单可与厂家商量返回再利用。
回复
della_6666
2011年04月18日 16:57:46
11楼
觉得多联机系统比较合算一点,装在海边的话,冷凝器上面的翅片最好是防腐的。
回复

相关推荐