预分支电缆选型
fengwei32
fengwei32 Lv.2
2006年04月20日 11:29:30
只看楼主

九层楼的住宅,每层500个平方,该选多大的电缆呢?型号是哪中,有电井,请大家帮帮忙谢谢

九层楼的住宅,每层500个平方,该选多大的电缆呢?
型号是哪中,有电井,请大家帮帮忙
谢谢
免费打赏
eighth95812
2006年04月20日 14:56:57
2楼
信息太不具体了,大家也没有办法帮你啊,把要用什么电器什么的最好详细的描述一下
回复
qijianmin
2006年04月20日 20:40:44
3楼
按每平方80W计算容量,然后计算电缆规格,有电器竖井的应选用阻燃型电缆,在这个前提下,根据投资状况,选定。
回复
fengwei32
2006年04月21日 23:15:50
4楼
谢谢我还想问下,这栋九层的住宅4500多平米,计算出的总电流250安培左右得小了不?请大家帮帮芒
回复
ljs1399
2006年04月22日 01:54:59
5楼
只少2根YJV4*240电缆分层供电.