钻井队用2台400KW发电机组做电源,给钻井用变频电机供电,使用时发电机带线性负载没问题,一带变频器而且并没有过载,发电机组振动特别厉害,最后发电机烧毁,是什么原因使发电机工作变得不稳定呢,高手们帮我分析一下吧,谢谢啦!
钻井队用2台400KW发电机组做电源,给钻井用变频电机供电,使用时发电机带线性负载没问题,一带变频器而且并没有过载,发电机组振动特别厉害,最后发电机烧毁,是什么原因使发电机工作变得不稳定呢,高手们帮我分析一下吧,谢谢啦!
2楼
高次谐波的原因。
回复
3楼
to:NLB 能说的详细点么,怎么解决呢?谢谢!!
回复
4楼
变频器会产生高次谐波的,对电源有影响。可以采用该品牌变频器专用的输入电抗器解决,再不行就用输入滤波器。 最好找该变频器经销商帮助解决。
回复
5楼
如果我改变发电机的励磁系统,改装永磁机,会不会有所改善呢?谢谢!
回复
6楼
不会的,这是变频器的问题,不是发电机的问题。
回复
7楼
高次谐波比较大,电压调节器检测不准,那么输出要振荡了。我们提供的basler的励磁调节器在国内钻机行业用了数百台,使用非常好。在输出电压谐波畸变率达到40%的情况下,仍然能够保持0.5%的调节精度。这个指标,目前世界上没有任何其它产品能够相比。如果有什么不清楚的,可以留下电话,或者打电话找我们技术人员咨询。我们的电话:0371-67997117 13703742688
回复
8楼
高次谐波多发生在输出侧,在变频器输入侧怎能产生高次谐波?发电机的烧毁应该另有原因。
回复
9楼
变频器输入是不控整流,怎么没有电流谐波?电流谐波出来了 电压谐波也跟着有了?
回复
10楼
to:litao761107,你好,励磁调节器和永磁机有什么区别么?谢谢!
回复
11楼
to: dishbird你好。
不用谢。
励磁调节器是用来给发电机调节输出电压的,永磁机是输出功率给励磁调节器供电的。而调节器可以直接从发电机输出端去电源。用永磁机增加成本,对系统稳定性没什么帮助,不推荐用永磁机。发电机输出有一定的残压,一般调节器做得
好的话,3v残压就可以启动发电机,所以没必要加永磁机。
个人之见,仅供参考。
回复