UPS带电机的问题
nisongyaho
nisongyaho Lv.3
2011年04月17日 18:37:25
只看楼主

某设备需要使用一台8千瓦的油泵,要求UPS供电,应该选多大的UPS?

某设备需要使用一台8千瓦的油泵,要求UPS供电,应该选多大的UPS?
免费打赏
rk5707
2011年04月17日 19:00:03
2楼
对于绝大多数UPS电源而言,将其负载控制在30%~60%额定输出功率范围内是最佳工作方式。所以UPS装置的额定输出功率应大于设备最大计算负荷的1.5~2倍。
回复
nisongyaho
2011年04月17日 19:12:41
3楼
主要问题在电机启动电流太大(直接启动),楼上没看明白。
回复
rk5707
2011年04月17日 19:41:51
4楼
回楼上!!
呵呵 麻烦,,这个真不知道!
等高手出现!
回复
鸭江绿水
2011年04月17日 20:26:51
5楼
记得是5倍电机功率。
回复
ldz0001
2011年04月17日 22:33:28
6楼
现在有一种设备叫EPS,就是专门给电机做后备电源的,
注意容量,后备时间,和启动电流,
选择不好,也许启动电流过大,就把UPS烧了。
回复
nisongyaho
2011年04月18日 13:14:08
7楼
看来这个问题比较难,高手都哪里去了?
回复
nisongyaho
2011年04月18日 20:09:32
8楼
UPS要求供电15分钟,给指点一下吧
回复
inrain
2011年04月18日 20:24:35
9楼
UPS不能过载,按最大电流选,没见过电机用UPS的。。。。。。。
回复
oldbirdlady
2011年04月27日 11:31:13
10楼
这个问题主要是看你泵电机的类型,一般选UPS如果电机是同步电机则UPS的功率选3~5倍即可,如果电机是异步电机,一般要求5~7倍的功率。
回复
zyz8438
2011年04月27日 11:42:47
11楼
楼上说得不错。

给电动机作为后备电源,采用UPS不太适合,一般的UPS无法承受电动机的启动电流。而把UPS的容量放大,价格大大提升,太不经济。

一般作为重要电动机后备电源的是动力型EPS电源。由于电机机型及工作方式的不同,它的启动电流可能高达5~10倍额定工作电流。为确保电机及EPS本身的安全运行,不仅要求所选的EPS输出功率应为6倍以上的电机标称功率,而且,还宜选用其切换时间小于15ms的EPS机型。
回复

相关推荐