启动间隔时间
wufeng26
Lv.3
2011年04月17日 14:10:26
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
水冷冷水机组的启动顺序是;冷却塔风机——冷却水泵——冷冻水泵——冷水机组我想问一下,设备与设备之间的启动时间间隔 多少合适?谢谢您的帮助,感激不尽
水冷冷水机组的启动顺序是;冷却塔风机——冷却水泵——冷冻水泵——冷水机组
我想问一下,设备与设备之间的启动时间间隔 多少合适?
谢谢您的帮助,感激不尽
免费打赏
zaikuanj
2011年04月17日 23:03:02
2楼
我认为间隔启动的主要目的是预防对电网冲击太大。
间隔3秒~5秒就可以,没见过相应的标准。
回复
fengxiang1025
2011年04月19日 09:01:27
3楼
建议一下; 冷却塔风机 3秒--冷却水泵--3秒冷冻水泵--60秒冷冻机。不过有个建议就是冷却塔风机要再最后启动,由排气压力控制启停状态,更理想一些。
回复
wufeng26
2011年04月19日 21:09:57
4楼
感谢两位前辈,希望大家给更多的建议,冷冻水泵与冷水机组之间启动和停机间隔60S可以吗?为什么要60S?
回复
相关推荐
28个政府采购中各流程时间期限规定(收藏)
造价成本管理
2024-07-01 10:52:22
28个政府采购中各流程时间期限规定
造价成本管理
2024-06-27 10:02:31
教你如何在图纸上插入文字图片,大大节省绘图时间!
CAD下载及教程
2024-06-26 09:17:52
时间之外 -A Magical Tea新式茶饮空间
建筑方案设计
2024-06-24 14:05:05
时间镌刻的鎏金君舍丨成都 龙湖映辰
景观规划设计
2024-06-21 15:27:04
时间积淀,MADE LIM 咖啡厅
建筑方案设计
2024-06-18 14:06:45
废气污染物过滤停留时间与活性炭吸附塔的过风截面积无关
大气治理
2024-06-17 06:12:44
防水混凝土最短养护时间及带模养护时间有啥要求?规范条文!
建筑施工
2024-06-14 15:02:20
龙湖金茂·北岛 | 忘了时间,森林从不入睡
景观规划设计
2024-06-14 11:36:48
一家三口4年时间,把光秃秃的院子,改造成了人人羡慕的花园!
园林景观实景
2024-06-13 11:25:56
对未来时间线的一次想象 - TOPSHOW餐厅
建筑方案设计
2024-06-12 14:50:41
时间的见证 - Otto住宅
居住建筑设计
2024-06-12 14:43:03
十大消防系统各类的时间要求!
给排水资料库
2024-06-12 11:26:40
2024年度一级造价工程师报名时间公布!
建造师造价师资料
2024-06-12 10:19:32
时间的颜色:Mur Mur Lab 日常的美术馆
建筑方案设计
2024-06-05 10:23:40
混凝土振动平台振动时间
混凝土结构
2024-06-04 11:25:50
十大消防系统各类时间要求汇总
给排水资料库
2024-06-04 11:24:12
金隅钟楼天筑 | 时间不过是一场光影的游戏
景观规划设计
2024-06-03 14:05:04
捕捉富有层次的时间感 - 多伦多Ace酒店
建筑方案设计
2024-06-02 23:43:03
时间的印记 - Papo教堂
建筑方案设计
2024-05-31 17:23:16
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开