进线断路器选用级数
garrison0626
2011年04月16日 22:36:21
来自于断路器
只看楼主

电表箱为六位电表箱,表前加装断路器,且所带的六位电表都为三相表,那么问一下该电表加装的断路器需要将零线断开吗?如果用漏电开关防止电气火灾呢,用几级的呢?谢谢各位了

电表箱为六位电表箱,表前加装断路器,且所带的六位电表都为三相表,那么问一下该电表加装的断路器需要将零线断开吗?如果用漏电开关防止电气火灾呢,用几级的呢?谢谢各位了
免费打赏
l13591991255
2011年04月17日 08:38:13
2楼
断路器应该加在表后吧?不需要断开零线,如果加漏电开关的话用4P,3P+N都可以。
回复
dgbyls
2011年04月17日 11:38:19
3楼
总开关用4P加漏电开关,3P+N都可以。
回复

相关推荐