有一栋住商结合的综合楼(总高度22m),消防流量的确定问题
天空排水
2011年04月16日 16:52:33
只看楼主

有一栋住商结合的综合楼(总高度22m),上面四层是住宅,下面两层是商业房,有一地下停车库,有二十四的停车位。现在做消防的时候遇到问题了,住宅的消防是不是应该跟商业区分开? 如果分开的话,住宅区的室内消防用水量怎么确定,规范上面只有大于8层的,室外消防是不是直接取30L/s(建筑总体积大于50000),应该设几个室外消火栓还有几个水泵接合器,求高人解答。

有一栋住商结合的综合楼(总高度22m),上面四层是住宅,下面两层是商业房,有一地下停车库,有二十四的停车位。
现在做消防的时候遇到问题了,住宅的消防是不是应该跟商业区分开? 如果分开的话,住宅区的室内消防用水量怎么确定,规范上面只有大于8层的,室外消防是不是直接取30L/s(建筑总体积大于50000),应该设几个室外消火栓还有几个水泵接合器,求高人解答。
免费打赏
小小法师
2011年04月17日 01:30:23
2楼
如果商业和住宅是分开的,住宅有独立的通道,住宅部分可以不做消防,商业部分按规范做消防就可以了。
回复
tx
2011年04月19日 11:26:14
3楼
1、《建筑设计防火规范》8.4.3-1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
按规范规定,住宅部分同样要设消火栓。
2、建筑是一栋建筑,消火栓系统就是一个系统,系统设计流量按最大的流量选取。
像这样有地下车库、商业、住宅,一般消防流量要求最大的是商业了,按商业要求选取流量。
回复
xiaohaha12
2011年04月19日 17:10:51
4楼
水泵接合器与室外消火栓数量的关系
按消防规范规定,室外消火栓数量按室外消防用水量确定,每个室外消火栓用水量为10~15L/s;水泵接合器按室内消火栓给水系统室内消防用水量和自动喷水灭火系统用水量之和确定,每个水泵接合器的流量也按10~15L/s计。当室内消防用水量大于室外消防用水量时,就出现了室外消火栓数量少于水泵接合器的情况,而当失火期间室内消防供水系统出现故障时,水泵接合器需完成从室外消防水池或室外消火栓转输全部室内消防用水量的任务,所以室外消火栓的数量应按水泵接合器的数量来确定,室外消火栓与水泵接合器应是一一对应的关系。
回复
a9804
2011年04月19日 17:17:57
5楼
按最大的流量设计,住宅\商业\地下一层,同时发生火灾的机率不大,相当于小区住宅建筑裙设计
回复
dejunlee
2011年04月20日 08:46:46
6楼
这条的依据是什么?
回复

相关推荐

APP内打开