四级抗震时候 剪力墙的轴压比 是否有明确的规定
马宇轩
马宇轩 Lv.2
2011年04月16日 15:02:24
只看楼主

四级抗震时候 剪力墙的轴压比 是否有明确的规定 按0.7 还是按0.9来控制 知道的高人求解答

四级抗震时候 剪力墙的轴压比 是否有明确的规定 按0.7 还是按0.9来控制 知道的高人求解答
免费打赏
天柱
2011年04月16日 18:04:56
2楼
四级抗震时候 剪力墙的轴压比 没有明确的规定 ,可按0.9控制。

[ 本帖最后由 tianzhu 于 2011-4-16 18:06 编辑 ]
回复
iampins
2011年04月18日 15:40:40
3楼
规范没有对4级剪力墙的轴压比做具体要求 我觉得在没有具体要求的情况下 轴压比只是一个控制点 还要结合位移比其他参数
回复
阿喆007
2011年04月18日 15:50:40
4楼
2010新抗规已经有规定了 自己查了规范再问
回复
ray236
2011年05月22日 15:05:01
5楼

新规范有规定?哪条?请指教。
回复
chen13033576
2011年05月22日 16:35:52
6楼
四级抗震,墙轴压比没有规定,新抗规上没有规定
回复
constructional
2011年05月23日 10:38:44
7楼
按新高规好像没有规定,设计时应尽量控制在0.8以内较为妥当,当然与本地区抗震烈度有关,烈度高轴压比相对小一点,由于轴压比越大,它的延性就较差,一般对于桩基都有要求不大于0.8,何况是柱或剪力墙,因此在0.8以内是妥当的。
回复
ztf-010332
2012年02月15日 12:57:46
8楼
貌似pkpm里四级抗震超过0.7好像就红了??
回复
0575lsj
2012年02月15日 14:11:57
9楼
楼上这么讲看来是个好东西了啊,谢谢啊!
回复
xiaoxingyi850124
2012年02月15日 15:44:49
10楼
按新高规好像没有规定,设计时应尽量控制在0.8以内较为妥当,当然与本地区抗震烈度有关,烈度高轴压比相对小一点,由于轴压比越大,它的延性就较差,一般对于桩基都有要求不大于0.8,何况是柱或剪力墙,因此在0.8以内是妥当的。
回复
otsetzsnz
2014年08月14日 16:30:24
11楼
一样的疑问
回复

相关推荐

APP内打开